Četli jste prohlášení výrobce o montáži přístrojů do hořlavých podkladů?

(1/1)

Zdeněk Pikhart:
ABB vydalo prohlášení viz příloha. Dostal jsem se k tomu náhodou, bylo by dobré, kdyby to posílali všem odběratelům.

Radim Strycharski:
Prozatím mám pochybnosti o tomto textu:
Pro montáž do hořlavých podkladů
(s třídou reakce na oheň B až E) při použití příslušné elektroinstala ční
krabice (odolnost do 850 °C) lze používat běžné
spínače a zásuvky s bezšroubovými svorkami (tj. typové řady
3559, 5519 a 5513)
Význam je stejný, jako kdyby někdo napsal, že na venkovních parkovištích je dovoleno kouřit. Výrobce nepíše, že přístroje se šroubovými svorkami použít nelze a předpokládám, že ani v příslušné výrobkové normě uvedené v prohlášení o shodě toto nenajdu. Potom mi z toho vychází, že na a do hořlavých podkladů lze použít i přístroje se šroubovými svorkami.

Milan Hudec:
Tak bezšroubovost bych bral, pokud vím tak to měli/mají deklarováno zkušebnou vždy spolu s označeným plastem, ale proč pak chybí v tabulce bezšroubové prvky ( např.vypínače) bez IP 44?
Nebo jsou v tabulce jen sestavy a pro bezšr.přístroj e to platí obecně?