Musí být vždy Fi chránič 0,3A?

(1/1)

Martin Hrdý:
. Musí být v prostoru s vněj.vlivy BE2N2 na elektroinstala ci vždy Fi chránič 0,3A?

Kamil Novák:
Jestliže se jedná o síť TN nebo TT a rozvody nejsou provedeny kabely s minerální izolací nebo jako přípojnicové, tak musí.
V některých případech se dokonce musí použít RCD max. 30 mA. (!)
Podrobnosti viz ČSN 33 2000-4-482.

Martin Hrdý:
Díky :)