Je rozdělení Al PEN vodiče v zásuvce WAGO svorkou s pastou opravdu dobré řešení?
(1/1)
Pavel Svoboda 1:
U dvojzásuvky v kuchyni, na kterou je trvale připojena lednička a občas provozována rychlovarná konvice, se ulomil vodič PEN. Známý elektrikář nastavil tento hliníkový vodič svorkou WAGO s kontaktní pastou a rozdělil ho v mědi na samostatný vodič PE a N. Bojím se situace, že by se hliníkový vodič PEN ve WAGO svorce přerušil. Co se stane? Nemám raději sehnat jiného elektrikáře a nechat vysekat celé hliníkové vedení od zásuvky až k nejbližší rozvodné krabičce a nahradit ho vedením z mědi? Nebo je současné řešení spolehlivé a mohu to nechat být?
Miroslav Minařík:
V dnešní době už chápu hliníkový rozvod jako signál s mnoha vykřičníky k provedení celkové rekonstrukce.
Přes to toto řešení, které popisujete, nastavení hliníku prostřednictví m wagosvorky s pastou v jednom našem domě, stále oddaluje tu celkovou rekonstrukci. Tak je totiž dobré.
Odvážím se tvrdit, že jen díky wagosvorkám a pastě jsme tam ještě nevyhořeli. Ale rekonstrukce elektroinstala ce je v kompetenci jeho vlastníka, nikoliv příbuzného (dance)
Jiří Schwarz:
Vidím to podobně.
Není to rozhodně nic ideálního takto zachraňovat staré Al rozvody, ale je to "lepší" než čokosvorka nebo něco podobného.
Milan Hudec:
No, jedná se o PEN, tak co nejlépe.
Pro sebe: můstek určený pro Al vodiče (vyrábí Elcon a dle mého názoru kvalita) rozřežu na tři díly po třech dirkách, na stole je paralelně propojím modrým a zelenožlutým, poté navlíknu na pečlivě odizolovaný Al vodič, a to tak, že v první dirce bude vodič i s izolací a šroubek ho bude svírat v podstatě jen mechanicky, v prostřední dirce utáhnu o něco víc a v poslední zas víc..
Celou sestavu převleču bužírkou.
Nakonec se smířím s možným názorem, které hovado to dělalo? (dance)
Pavel Svoboda 1:
Děkuju moc za odpovědi, nakonec jsme kompletně vyměnili hliníkové vedení k zásuvce od věnečku za měděné (dance)