| | |-+  Mohu s E2A udělat revizi pro přečerpání nafty?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu s E2A udělat revizi pro přečerpání nafty?  (Přečteno 18105 krát)
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 15.07.2019, 07:54 »

Vyčetl jsem, že oproti benzínu má nafta jiné hodnoty vznětlivosti a přečerpávací stanice nafty nespadá do výbušného prostředí a lze revidovat s E2A.
Nebo se mýlím?
.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.07.2019, 09:03 »

Za určitých podmínek to může být pravda.
Rozhodující je PVV ( Protokol o vnějších vlivech) a
DOPV ( Dokumentace o ochraně proti výbuchu)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #2 kdy: 16.07.2019, 09:13 »

Co jsem viděl přečerpávání nafty tak většinou  BE2N3, a to by jste mohl dělat i s Ačkem.
Ale důležité je, co píše pan Boček. Je nutné mít protokol vnějších vlivů na papíře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 16.07.2019, 09:29 »

Když si nejste jistý, vyhledejte bezpečnostní list zpracovávané látky.

Pokud tam najdete něco podobného:

Citace
Meze výbušnosti: 0,5% až 6,5%

.. jděte od toho, je tam výbuch.

Navíc, bez řádné dokumentace bych ani nepřekročil práh objektu. A tam to bude taky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.07.2019, 12:07 »

Na naftu bacha!
Letní je III. třída hořlavosti, ale zimní II. I když se kolem toho často chodí po špičkách a dělá se jako že nic Hněv.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.07.2019, 12:13 »

.. jděte od toho, je tam výbuch.
Opravdu? Teplota vzplanutí je nad +55 °C
Důležitý je protokol o určení VV
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 16.07.2019, 12:31 »

Opravdu? Teplota vzplanutí je nad +55 °C
Důležitý je protokol o určení VV

Příklad v příloze.

To samozřejmě nebrání kolegovi udělat revizi na shop, přestřešení, myčku a podobné objekty.

Bez řádné dokumentace bych tam ale nelezl ani já.


* nafta_zóna.JPG (26.99 KB, 594x306 - prohlédnuto 518 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 16.07.2019, 15:27 »

Jedná se o nádrž pod stříškou, oplechovaná skříň pro čerpadlo a venkovní stojan.
Rozvaděč je 8m daleko. Spediční firma toto zařízení používá pouze pro své kamiony.
Nicméně existuje poslední RZ, kterou dělal RT s E2A a do revize uvedl BE2N3 jako výňatek z projektu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 17.07.2019, 20:51 »

...
Nicméně existuje poslední RZ, kterou dělal RT s E2A a do revize uvedl BE2N3 jako výňatek z projektu.
Možná bych si dovolil trochu parafrázovat dotaz:
- může seriozní revizní technik s osvědčením E2B udělat takovou revizi, když nebude mít dokumentaci a protokol o VV, ze kterého jasně vyplyne jestli je tam nějaký prostor Ex a jestli se má dál pídit po podkladech výrobců, jestli je jejich komponent nebo celý výrobek možné použít v Ex prostředí, v jaké zóně za jakých podmínek...
Vycházet z toho, že nějaký RT napsal něco do RZ s odkazem na projekt, který jsem neviděl, je silné dráždění hada bosou nohou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 17.07.2019, 21:28 »

Jedná se o nádrž pod stříškou, oplechovaná skříň pro čerpadlo a venkovní stojan.
Rozvaděč je 8m daleko. Spediční firma toto zařízení používá pouze pro své kamiony.
Nicméně existuje poslední RZ, kterou dělal RT s E2A a do revize uvedl BE2N3 jako výňatek z projektu.
Tak si nechte předložit ten projekt a uvidíte.
Dyť je to furt dokola, tenhle dotaz se taky tak jednou za 3-4 měsíce objeví. A odpověď kupodivu pořád stejná. Protokol, Protokol, Protokol.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 17.07.2019, 21:37 »

Pořád stejná písnička  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 17.07.2019, 21:56 »

Za určitých podmínek to může být pravda.
Rozhodující je PVV ( Protokol o vnějších vlivech) a
DOPV ( Dokumentace o ochraně proti výbuchu)

Trochu bych to upřesnil.
Pokud se v PVV objeví zhodnocení výbuchu, tak následně musí
být provedená analýza se všemi náležitostmi, která potvrdí na příklad to,
co zde bylo přidáno přílohou od JŠS.
To je obvykle v dokumentaci DOPV, kterou dělá autorizovaná osoba na výbuchy.
Z DOPV vyplyne, kde jsou jaké zóny a za jakých podmínek  nebezpečí výbuchu hrozí.
Na základě toho zpracuje provozovatel MPBP.

Vyčetl jsem, že oproti benzínu má nafta jiné hodnoty vznětlivosti a přečerpávací stanice nafty nespadá do výbušného prostředí a lze revidovat s E2A.
Nebo se mýlím?
.

Ano, velice se mýlíte. Rozumnější je udělat si rozšíření na E1B
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.07.2019, 08:53 »

Zítra se mám sejít s majitelem. Přijede z opačné části republiky a přiveze veškerou dokumentaci ..
PD, VRZ, PVV,.....vše, co při koupi dostal. Pravidelným revizím končí lhůta.
Dotaz nebyl na chybějící dokumentaci ale spíš, co mohu čekat od nafty a zda s E2A to mohu dělat.
Pokud nemohu, zavolám ať nejezdí a pozve si někoho s "B".
Pokud mohu, tak jsi to pěkně prolezu a něco takového poprvé zkusím.
Není to veřejné přečerpávání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.07.2019, 09:27 »

Ano, velice se mýlíte. Rozumnější je udělat si rozšíření na E1B
Tady by stačilo i E2B Úsměv

Není to veřejné přečerpávání.
Veřejné/neveřejné je to jedno. Buď tam podle PoVV výbuch bude nebo nebude.

U nafty by nemusel být, ale...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 18.07.2019, 09:33 »

Pokud vám nestačí odpovědi kolegů, zavolejte na TIČR, osobně se domnívám, že kdokoli na tičru uslyší, že se jedná o stáčecí zařízení nafty, tak vám řekne, že je pravděpodobně potřeba B.

Navíc vy i jako RZ by jste měl mít trochu přehled o tom, kde se co může objevit a pokud vám připadne něco zvláštní na dokumentaci (např. protokol o určení vnějších vlivů není úplně 100%) investora by jste to na to měl upozornit, minimálně v revizní zprávě napsat, že v souladu s protokolem o určení vnějších vlivů z data XY se nebezpečná zóna nevyskytuje, ale v době revize byly v prostoru hořlavé kapaliny, které za určitých okolností tuto atmosféru mohou vytvářet je nezbytně nutné protokol aktualizovat.

U výbuchu není žádná sranda, stačí drobnost a problém je na světě.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.07.2019, 10:02 »

Tady by stačilo i E2B Úsměv
Veřejné/neveřejné je to jedno. Buď tam podle PoVV výbuch bude nebo nebude.

U nafty by nemusel být, ale...

Souhlasím. Zítra uvidím PVV. Chtěl jsem jen vědět jak se chová nafta. Určitě jinak v zimě a jinak v těch tropických vedrech. Určitě, jak tady už někdo podotkl jinak.
Není problém udělat jen budovu, spotřebiče, CCTV a EZS a stojan s čerpadlami nechat na někom jiném. Ideální by byl někdo, kdo by na zařízení prováděl i servis.
Nechci se do něčeho hrnout, ale každá odpověď mi dává další a další informace.
A nejenom mě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Žvak Petr
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.07.2019, 10:07 »

Navíc, pokud budu cítit, že je to na hraně, nebo mě pud sebezáchovy řekne, že na to nemám
tak se omluvím a udělám jen to, co umím (snad) Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.07.2019, 11:36 »

Tady by stačilo i E2B Úsměv

Určitě stačí, jenže pokud děláme revize EZ ve větším rozsahu, pak občas narazíme jak na B, tak na vn. Pak je vhodnější mít revize bez omezení. Dokonce na některých výběrových řízeních je to podmínka. Je to velice častý bod kontroly u hasičů. Ano, je předložená RZ, ale má RT na to oprávnění? ( Právě rádi vypichují to u vn a v B). Obvykle je ten obsah  ani nezajímá...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 22 dotazů.