Jirka61
« kdy: 09.07.2019, 01:40 »


Kuchyně: určeno AD5(IPx5) - musí dodržet zásuvka IPx5 i při zasunuté vidlici? AD5 je jen kvůli čištění tryskající vodou při úklidu. Podle mě určitě ano.

Potom jsou jen dvě možnosti.
1. Napsat, že před čištěním tryskající vodou se musí vidlice vytáhnout.(uklízečky by ale těžko vytahovali el. přístroje ze zásuvek)
nebo
2. Všechny el. přístroje v kuchyni se musí opatřit vidlicí, která zachová krytí IPx5
Je správně jen bod 2 nebo i bod 1?

A skoro stejná otázka AD3 venku(IPx3) projektant zásuvku IPx3 navrhnout může, ale zase musí napsat, že se musí používat správné vidlice. Nebo ji jen navrhne a už k tomu nemusím nic psát?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.07.2019, 13:07 »

Zásuvky splňují předepsané krytí jenom při zavřeném krytu, tedy bez vidlice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.07.2019, 13:35 »

Zásuvky splňují předepsané krytí jenom při zavřeném krytu, tedy bez vidlice.

Na to jste přišel jak?  Šok

Samozřejmě, že musí mít krytí i při zasunuté vidlici. Musí tomu ale odpovídat i provedení vidlice, obvykle se šroubovacím uzávěrem.


* vidlice_IP67.JPG (12.23 KB, 197x213 - prohlédnuto 359 krát.)

* CSN_EN_60309-1_ed_3.JPG (40.42 KB, 723x100 - prohlédnuto 397 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Radim Cienciala
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 12.07.2019, 13:58 »

Na to jste přišel jak?  Šok
Dobře u zásuvek na 400V je to jednodušší, ale přece musíme počítat i se zásuvkami na 240V
kde už se výrobci brání.
V dotazu nebyl uveden typ zásuvky ani hladina napětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.07.2019, 14:28 »

Ve stejném provedení se vyrábí i vidlice a zásuvky na 230V. V profesionálníc h kuchyních to není problém doladit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #5 kdy: 12.07.2019, 23:52 »

Ve stejném provedení se vyrábí i vidlice a zásuvky na 230V. V profesionálníc h kuchyních to není problém doladit.
No, koupíš nářezák s normální vidlicí....
Co dál?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 13.07.2019, 07:27 »

Když děláte revizi tak zásuvka má krytí a nikde se nepíše že přístroj do ní zapojený nemá krytí.....je to závada instalace! Šok
Posuzujete pouze pevnou instalaci a pevně připojené spotřebiče. podivej
Spotřebiče je už věc revize 33 1600 ed.2 a hlavně MPBP.

Většinou v kuchyních instalace je OK (mám na mysli IP) ale přístroje mají IP 00nic!!A tam nepomůže krytí v zásuvce a vidlici! To si většina lidí ani neuvědomí Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 13.07.2019, 08:36 »

AD5 určitě není v celém prostoru varny. Jinými slovy, zásuvky určitě nebudou na podlaze, vedle kanálků, nad kotly apod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 14.07.2019, 04:58 »

Takže za mě jako, že jsem tazatel Jirka64(nově jsem se registroval)shrnutí:
- ano AD5 je v prostoru celé varny. Jsou tam různě umístěny kohouty pro čištění tlakovou vodou - investor řekl, že se bude čistit všude.
- nářezák - mohl bych vyměnit vidlici za IP55, ale velký problém - podle mě ztratím záruku(takže asi nepoužitelné).
Podle normy, jestliže tedy "zásuvka musí mít prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem, pokud je vidlice zasunuta",  tak jediná možnost je vyměnit vidlici. Což je nepoužitelné - třeba zásuvka na balkoně(terasa),  do ní se zapojuje nejčastěji nabíječka na telefon, rádio... Výměna vidlice u nabíječky neřešitelná, rádio aj. spotřebiče ztratí záruku.

Takže, když to shrnu, tak mě z toho vychází, že projektant NEMŮŽE navrhnout žádnou zásuvku do prostoru, kde se vyžaduje krytí, protože nedokáže zajistit "prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem, pokud je vidlice zasunuta". A to ani 3f zásuvku, protože třeba zásuvka AAB spolu s vidlicí třeba Legrand(nebo nějaká Čína) - vše IP55 - kdo mi doloží krytí tohoto spoje? Legrand zásuvka+Legrand vidlice - krytí spoje IP55 udává výrobce.
Jediné co mě napadlo, je napsat na zásuvku nebo do tech. zprávy, el. přístroje možno použít pouze s vidlicí xxxxx - což se vracíme k tomu, že to někdy nejde.
Tak nevím.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #9 kdy: 14.07.2019, 09:44 »

Kuchyně: určeno AD5(IPx5) - musí dodržet zásuvka IPx5 i při zasunuté vidlici? AD5 je jen kvůli čištění tryskající vodou při úklidu. Podle mě určitě ano.

Potom jsou jen dvě možnosti.
1. Napsat, že před čištěním tryskající vodou se musí vidlice vytáhnout.(uklízečky by ale těžko vytahovali el. přístroje ze zásuvek)
nebo
2. Všechny el. přístroje v kuchyni se musí opatřit vidlicí, která zachová krytí IPx5
Je správně jen bod 2 nebo i bod 1?

A skoro stejná otázka AD3 venku(IPx3) projektant zásuvku IPx3 navrhnout může, ale zase musí napsat, že se musí používat správné vidlice. Nebo ji jen navrhne a už k tomu nemusím nic psát?

Bod 1 je správně.
Dělá se samostatně revize na pevnou instalaci a samostatně na spotřebiče.
To že se musí pří čištění vytahovat vidlice má být zahrnuto ve školení 50/78 §4 pro všechny zaměstnance. V revizi je potřebné na to samozřejmě upozornit.
Většina kuchyňských spotřebičů nemá IPX5 a výměna vidlice to nezmění.
Že se nemá stříkat voda všude, je věc zaměstnavatele a proškolení zaměstnanců.
Já mohu pouze při revizi upozornit na možná rizika, ale nepřebírám odpovědnost zaměstnavatele .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 14.07.2019, 13:05 »

Pak je ještě možnost použít skříňky pro zásuvky do fasády od Koposu s dvířky,výřezem v dolní části. Uvnitř je zásuvka do ní se připojím a při zavřených dvířkách mám zabezpečeno odpovídající krytí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #11 kdy: 14.07.2019, 14:27 »

Bod 1 je správně.
Dělá se samostatně revize na pevnou instalaci a samostatně na spotřebiče.
To že se musí pří čištění vytahovat vidlice má být zahrnuto ve školení 50/78 §4 pro všechny zaměstnance. V revizi je potřebné na to samozřejmě upozornit.
Většina kuchyňských spotřebičů nemá IPX5 a výměna vidlice to nezmění.
Že se nemá stříkat voda všude, je věc zaměstnavatele a proškolení zaměstnanců.
Já mohu pouze při revizi upozornit na možná rizika, ale nepřebírám odpovědnost zaměstnavatele .
Tahle administrativn í bezpečnost je nejpřímější cestou k prů..ru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 14.07.2019, 16:30 »

Tahle administrativn í bezpečnost je nejpřímější cestou k prů..ru.

To jistě je....
Ale pokud bude toto všechno "papírově" v nej pořádku pak odpovídá zaměstnanec potažmo zaměstnavatel. ...Pokud zaměstnanec toto nedodrží a má nehodu, je to čistě jeho problém, měl dodržovat "papírové" nařízení!!   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 14.07.2019, 18:42 »

...AD5 je v prostoru celé varny. Jsou tam různě umístěny kohouty pro čištění tlakovou vodou - investor řekl, že se bude čistit všude.
- nářezák - mohl bych vyměnit vidlici za IP55, ale velký problém - podle mě ztratím záruku
...
Při takovém postoji investora by asi bylo dobré tlačit ho do toho, aby "celé spotřebiče" byly podle výrobce určené do takového prostředí.
Výměnu vidlice za provedení s vyšším krytím vnímám jako lehce alibistický pokus někam přehodit zodpovědnost
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.07.2019, 05:14 »

Zdenek Hejčl - Prosím o nějaký odkaz na tu krabici, hledám ji a nemůžu ji najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kobos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.07.2019, 05:27 »

Jiří Schwarz - máte jiné řešení? Ty prostředky pro zajištění krytí musí podle normy navrhnout projektant.
A i kdyby ty přístroje zapojované v kuchyni měli od výrobce svoji vidlici IP55, tak bych musel znát výrobce vidlice, abych mohl navrhnout zásuvku, pro kterou výrobce vidlice deklaruje krytí při vložení vidlice.
Což vědět nemůžu, protože zatím nikdo neví(ani investor)jaké přístroje se budou zapojovat do zásuvek 230V.
A tím se opět dostávám k tomu, že tam zásuvky navrhnout nemůžu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 15.07.2019, 10:07 »

A tím se opět dostávám k tomu, že tam zásuvky navrhnout nemůžu.
Proč byste nemohl? Zásuvka obecně je svou podstatou určena k tomu, aby se do ní kdykoliv strkal blíže nespecifikovan ý spotřebič. Jakmile se to nemá dovolit, už se nevyhneme administrativn ím opatřením. To je základ. Provoz, kde se stříká vodou na zásuvky, musí mít MPBP, kde bude uvedena spousta podrobností. Samozřejmostí je zákaz manipulace osobami s kvalifikací pod § 4 (včetně uklízeček). Teprve, když budou zpracována administrativn í opatření, je možno uvažovat o nadstandardu v podobě lepších technických opatření, jako je nějaký uzávěr zásuvky nebo zásuvka ve skříňce. I tak je potřeba mít na paměti, že samotné technické opatření nenahradí opatření administrativn í, protože když to zaměstnanec chybně obslouží, tak to není jeho vina, protože si nemohl nikde přečíst, jak to má obsloužit správně.

1. Napsat, že před čištěním tryskající vodou se musí vidlice vytáhnout.(uklízečky by ale těžko vytahovali el. přístroje ze zásuvek)
Tohle vidím jako základní správnou možnost plus se ještě musí doplnit, co se provede s těmi obnaženými vidlicemi, protože ty se rázem ocitnou bez krytí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #17 kdy: 16.07.2019, 09:26 »

Už se nevyměňují poškozené vidlice ale celé šňůry se zalisovanou vidlicí. A pokud se při stříkání dá do sáčku, pak by neměl být problém.
Jen to dát na papír, dát to jako přílohu k RZ a nechat si to podepsat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.