Je možné provrtat pod rozvaděčem desku Cemvin?
(1/1)
Luboš Lubošův:
Cihlová budova, obložena OSB deskami, která tvoří jakousi předstěnu. Na předstěně bude umístěna rozvodnice, která není určená na hořlavé podklady. Bude to tedy řešeno deskou Cemvin. Do rozvaděče ale potřebuji dostat kabely, které jsou za předstěnou. Bude lepší provrtat desku cemvin (a OSB) a protahat kabely zády rozvodnice a nebo do desky cemvin nevrtat a udělat otvor v OSB nad deskou cemvin a protáhnout kabely vrchem do rozvaděče?
Peter Munka:
Ucelom je zabezpecit bezpecnost pri sireni poziaru s povodom v rozvadzaci. Obe riesenia mozu byt zle - napr vyrobite komin, ak bude diera privelka alebo ich bude viac pri sebe. Toto vidim skor ta otazku pre projektanta stavbara so skusenostami v oblasti ochrany pred poziarom.
Laicky by som to smeroval k uplnemu odstraneniu OSB dosiek z okolia rozvadzaca v pouziti nehorlaveho a tepelnoizolacn eho materialu (mineralna vata + cemwin).
Luboš Lubošův:
To je samozřejmě nereálné. Při použití rozvaděčů nebo jakéhokoli prvku, který není určen do hořlavých hmot je nutné jej buďto oddálit o 50 mm od hořlavého povrchu a nebo použít 10 mm nehořalvou podložku, takže s tím odstraněním OSB desek bych to neviděl tak divoce. V dřevostavbě také není možnost zrušit veškeré dřevo v okolí.
Peter Munka:
Citace: Luboš Lubošův 02.07.2019, 13:20
To je samozřejmě nereálné. Při použití rozvaděčů nebo jakéhokoli prvku, který není určen do hořlavých hmot je nutné jej buďto oddálit o 50 mm od hořlavého povrchu a nebo použít 10 mm nehořalvou podložku, takže s tím odstraněním OSB desek bych to neviděl tak divoce. V dřevostavbě také není možnost zrušit veškeré dřevo v okolí.
Je problem pred osadenim rozvadzaca vyrezat do OSB dieru vacsiu na kazdu stranu povedzme o 5 cm, po bokoch 4 cm vata (pozor na vypocet oteplenia) + 1 cm cemwin.
Vzadu do diery vyrezanej v OSB opat cemwin alebo poziarny sadrokarton.
Navigace
[0] Index zpráv