Beranice:
Lze připojit vodič PEN zemního kabelu mezi dvěma stavbami (dům+garáž) s hromosvodem?

Jde mi o bezpečnost, z důvodu zavlečení výboje blesku.
Má to smysl?
Dělám rekonstrukci sám jako elektrikář, ale v tomhle nemám praxi.
Přikládám nákres:

Pavel Horský:
Už mě moc nebaví neustálá dotazy na existenci PD, která by měla obsahovat veškeré odpovědi na vaše dotazy. A tak se neptám.
Pokud jste tedy elektrikář a vaše znalosti nestačí na provedení běžné bytové elektroinstala ce (natahat kabely dnes zvládají průměrní zedníci a možná pak i cvičené opice),  měl jste si nechat PD vypracovat.

váš problém řeší správně provedené přizemnění bodu rozdělení soustavy a ochranu před účinky přepětí pak svodiče bleskových proudů a přepětí, které musí být správně správně instalované v podružných rozvaděčích. Jen samotné přizemnění nezabráníte zavlečení výboje blesku do vnitřní elektroinstala ce.
Zde se musí dbát rovněž na oddělení kabelů jdoucích z vnějšku objektu od kabelů vnitřních instalací, správnou instalaci v rozvaděčích atd.

Kde tedy končí vaše praxe?

Ižák Ctibor:
Odpoveď by bola na niekoľko strán. Ak je všetko tak, ako má byť, jednoznačne áno. Ak však niečo spravíte špatne, urobíte viac zla, ako osohu. Preto doporučujem, buď to mnoho študovať okolo tejto záležitosti, alebo si dať poradiť od projektanta. Je to pomerne obsiahla téma.

Jiří Schwarz:
jestli ta malůvka odpovídá realitě, tedy že máte jako "bleskosvod" jeden jímač, s jedním svodem na zemnič, tak si rozmyslete, jestli chcete mít objekt chráněn před bleskem nebo ne.
Protože ten naznačený stav rozhodně není ochranou, spíše takovou nepovedenou parodií na ochranu.
Ale nejste zdaleka sám, takových lidí je, co si myslí, že mají ochranu, ale blesk by jim ukázal co měli  (zle)

ACEOF ACES:
Já bych vodič PEN k hromosvodu nepřipojoval. Od místa připojení je do země/uzemnění ještě kus vedení na kterém při průchodu bleskového proudu může vzniknout nebezpečný potenciálový rozdíl/nebezpečné napětí.
A v případě přerušení vedení nebo vlivem špatného spoje mezi místem připojení a zemí/uzemněním mohou být následky při úderu blesku fatální.