| | |-+  Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?  (Přečteno 10260 krát)
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Revizní technik E2A, elektromontér


« kdy: 18.06.2019, 09:21 »

Moderátor: Jedno téma= jedna otázka. Viz pravidla. A "Stodola a malé napětí na hořlavém podkladu?" je blbost a ne konkrétní otázka!

Mám udělat revizi ve stodole, ze které je muzeum.
Stodola je komplet ze dřeva, mimo zděný základ.
Bez dokumentace, podle štítku v rozvaděči 2002.

Není použitý proudový chránič, ani dnes v dřevostavbách doporučovaná AFDD. Samozřejmě to napíšu do doporučení, ale chybějící FIčko není závada?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.06.2019, 17:32 »

Moderátor: Jedno téma= jedna otázka. Viz pravidla. A "Stodola a malé napětí na hořlavém podkladu?" je blbost a ne konkrétní otázka!

Mám udělat revizi ve stodole, ze které je muzeum.
Stodola je komplet ze dřeva, mimo zděný základ.
Bez dokumentace, podle štítku v rozvaděči 2002.

Není použitý proudový chránič, ani dnes v dřevostavbách doporučovaná AFDD. Samozřejmě to napíšu do doporučení, ale chybějící FIčko není závada?


Pokud není dokumentace a výchozí revize, bude asi trochu problém se pod to podepsat bez chrániče.

Obecně vzato se reviduje podle norem platných v době vzniku instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 18.06.2019, 18:23 »

Předchozí revize? Výchozí revize? Nic z toho není k dispozici? A vlastně, dřív stodola, dneska muzeum? To bude vyhovovat instalace, PBŘ, ..... k změně účelu stavby? tj. Rekolaudaci?

To mi přijde jako k***a tenkej led....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 19.06.2019, 09:26 »

Není projekt, technická zpráva s určením VV?   Nerozhodný

Utíkal bych pryč, nebo navrhl cenu, za kterou jim to uvedu do pořádku. Můžete revizí začít a pak navrhnout odstranění nalezených závad, s opětovnou revizí po opravě a změnou závěrečného hodnocení z neschopno, na schopno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.06.2019, 09:51 »

Ak je ta to ista stodola, ako z podobnej otazky, teda trafo 230V / 12V a nejake LED / halogeny na dreve, chranic z protipoziarneh o hladiska ma temer nulovy vyznam kvoli trafu. Dolezita je kvalitna instalacia na sekundarnej strane trafa, tepelnoizolacn e podlozky a spravne istenie - skor odporucam viac traf s mensim vykonom, nez jedno velke schopne dodat velky prud.
Na zapalenie dreva je potrebna teplota a teda dodany vykon, drevu je jedno, ci to bude 60W od trafa 12V * 5A alebo mensi prud od 230V.
Na druhej strane, ak to zacne horiet a poistovna / hasici / policia budu zhanat reviznu spravu, bude velky problem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 19.06.2019, 10:10 »

Absence dokumentace a výchozí RZ je problém, nikoliv ale neřešitelný.

Pokud se dohodnete na ceně za doplnění, můžete to doplnit sám. Vaše revize pak bude v rozsahu výchozí, dokumentaci provedete v nějaké minimální formě (rozvodnice, umístění vývodů v půdorysu a základní popis)

V roce 2002 byl požadavek na proudové chrániče pouze v některých případech v zemědělských objektech (stodola to nebyla).

Výchozí normy pro vás budou ČSN 33 2000-4-41/2000 a ČSN 33 2130/1983.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.06.2019, 10:32 »

...
Výchozí normy pro vás budou ČSN 33 2000-4-41/2000 a ČSN 33 2130/1983.
Neříkám že by to nešlo...
Ale je to docela tenký led, když neprokážu, kdy to bylo zřízeno nebo kdy proběhla nějaká poslední úprava, rozšíření...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 19.06.2019, 10:41 »

S doporučováním konkrétních norem bych byl opatrný. Nemáme technickou zprávu, VV a ni další upřesnění. Například 33 2130 se pokud vím týká především bytové výstavby a kancelářských prostor. Co když toto bude spadat pod jinou normu, například výstavnictví (33 2000-7-711) a podobně.

Proto je velmi důležité mít k ruce projekt, kde je toto řešeno, protože se snadno můžeme dostat do rozporu a taky velkého maléru.

Pokud jde o instalaci malého napětí k osvětlení, tak i toto řeší normy, stejně jako rozvody v a na hořlavých materiálech.
Pak bude potřeba provést kontrolu nouzového, nebo protipanického osvětlení, možná dořešit únikové cesty, případně další požadavky. Například vzešlé z požární zprávy, či dalších podobných dokumentů. Jak je například stavba zkolaudovaná dle dokumentů na stavebním úřadě? Jde o stodolu, nebo prostor pro shromažďování více osob? Může jich tam být najednou 100, 200, nebo 300? Ví vůbec stavební úřad o provedených změnách, nebo je to černota?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 19.06.2019, 13:56 »

Poprosim preradit toto vlakno, ako aj vacsinu inych, do sekcie "pristupne len pre odbornikov",  rovnako ako temu "nakup isticov v supermarkete". Nie je predsa pripustne, aby sa k teme vyhradenych technickych zariadeni vyjadroval kdejaky bastlic, anonym a laik bez kvalifikacie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 19.06.2019, 18:07 »

V roce 2002 byl požadavek na proudové chrániče pouze v některých případech v zemědělských objektech (stodola to nebyla).

No jak se to vezme. Platila stále platná ČSN 33 2000-4-482. Ta o stodolách hovoří viz. příloha. Ovšem záleží co se ve stodole skladovalo atp. Pokud je stodola ze dřeva, tak se na ni také tato norma vztahovala, viz. příloha. Takže chránič by tam v roce 2002 byl očekáván alespoň jako protipožární s maximálním rozdílovým proudem 300 mA.


* Stodola.JPG (288.37 KB, 1440x779 - prohlédnuto 421 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 19.06.2019, 18:29 »

Nie je predsa pripustne, aby sa k teme vyhradenych technickych zariadeni vyjadroval kdejaky bastlic, anonym a laik bez kvalifikacie.

Pokial viem, podla zakona laici nemozu do VTZ zasahovat, ale nikde sa tam nepise, zeby sa nemohli, hoci aj neodborne, k VTZ vyjadrovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 19.06.2019, 19:58 »

Poprosim preradit toto vlakno, ako aj vacsinu inych, do sekcie "pristupne len pre odbornikov",  rovnako ako temu "nakup isticov v supermarkete". Nie je predsa pripustne, aby sa k teme vyhradenych technickych zariadeni vyjadroval kdejaky bastlic, anonym a laik bez kvalifikacie.

Omlouvám se za svůj příspěvek č.9 . Sice s vaším příspěvkem nesouhlasím, přesto jsem byl zbytečně moc kousavej. Mrzí mne to.

Jinak máte stejnou možnost jako všichni ostatní, verifikovat se a vystupovat zde s ověřenou identitou, což vám také otevře dveře do dalších, prozatím pro vás skrytých částí diskusního portálu. Má to svůj rozumný důvod.


Zpět k tématu.
Zkuste majitele dotlačit k tomu, aby si dal tu práci a zkusil dokumentaci najít. Předpokládám že ji někde asi má. Tak získáte důležité podklady které vám řeknou kdy instalace vznikla=dle kterých norem byla navrhnuta a musí být revidována. Ovšem absenci PCH beru osobně už nyní jako závadu, protože i když musím použít normy z doby vzniku instalace a i kdybych na malou chvilku připustil že PCH nemusel být (jsem přesvědčený že musel být už v té době, ale bez dalších informací je to jen má domněnka) trval bych zřejmě na jeho doplnění .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 19.06.2019, 22:12 »

dřív stodola, dneska muzeum? To bude vyhovovat instalace, PBŘ, ..... k změně účelu stavby? tj. Rekolaudaci?

To mi přijde jako k***a tenkej led....

Kladivo -> hřebík -> hlavička -> přesný úder!

Změna užívání stavby není sranda, provozovatl si může zadělat na pěknej pr***r!
Vy můžete udělat revizi dle stávajících podkladů (tedy pokud jsou),  ale odpovědnost za užívání stavby v souladu s kolaudačním rozhodnutím má provozovatel. Tzn.,  pokud se k tomu postavíte jako ke stodole, je to OK pro vaši "bezpečnost". Ale je to alibistické...
Já osobně bych od toho dal ruce pryč, dokud nebude změna užívání stavby se vším co k tomu náleží.

A teď nemluvím jen jako elektrikář, ale i jako OZO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 19.06.2019, 23:14 »

Chranic je samozrejme plus, suhlasim. Rovnako moze byt vyzadovany normou platnou v case stavby / rekonstrukcie. Otazka ale je, ako zvysi ochranu pred poziarom, ked tam bude trafo, toroidne alebo spinany zdroj a cela stodola bude bez zasuviek, len so svetlami na 12V na sekundare trafa.
Tot aj namet na dalsi pokus, chranic, trafo, na sekundar tenku dvojlinku a pretazit (kabel, nie trafo). Predpovedam poziar a chranic vypne, az ked poziar dorazi priamo k nemu.
Dost ma desia rozne moderne koliby, kde je restauracia a cele je to ovesane LED pasikmi, zafrezovane AL profily do dreva, nalepene na drevo, pasiky su dlhe, zdroje odhadujem na 100W a viac.
Otazka : je VTZ aj za sekundarom trafa 230V / 12V ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Revizní technik E2A, elektromontér


« Odpověď #14 kdy: 20.06.2019, 10:24 »

Vzhledem k tomu, že provozovatel je obec mám o ty papíry strach Smích Každopádně minimálně ty ze stavebního úřadu by snad někde najít mohli, ať víme jestli proběhla změna užívání. Starosta je teď mimo, ale má mail, tak počkám na odpověď.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 20.06.2019, 14:22 »

Vzhledem k tomu, že provozovatel je obec mám o ty papíry strach Smích Každopádně minimálně ty ze stavebního úřadu by snad někde najít mohli, ať víme jestli proběhla změna užívání. Starosta je teď mimo, ale má mail, tak počkám na odpověď.

Zrovna s většinou obcí mám celkem dobré zkušenosti. Problém bývá většinou líný zaměstnanec, kterému se nechce do archivu. Když jsem "pohrozil" cenou, byl dotlačen k dohledání a podklady byly na světě. Ne vždy, ale často.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vítězslav Žák
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Revizní technik E2A, elektromontér


« Odpověď #16 kdy: 25.06.2019, 08:50 »

Tak pan starosta, který je ve funkci tuším třetí období, v archivu nic nenašel, ale domluvili jsme se, že to opravíme a revize se udělá, až něco najde. Takže montáž izolačních podložek, 100mA FIčka a několik eFkových krabiček Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 25.06.2019, 09:39 »

Tak pan starosta, který je ve funkci tuším třetí období, v archivu nic nenašel, ale domluvili jsme se, že to opravíme a revize se udělá, až něco najde.

A nebylo by jednodušší to rovnou nakreslit do projektu? Získáte skutečný stav, a důkladnou znalost místní instalace = práci i napříště.

Takže montáž izolačních podložek, 100mA FIčka a několik eFkových krabiček Úsměv

OK. Dejte vědět jak se to podařilo dotáhnout do konce  angel Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?