BASTL: Pokud nový bojler na nn nespíná, je třeba elektrikář?
Peter Munka:
Toto by pekne vysvetlovalo situaciu "v inej zasuvke funguje", kedze ta nebude cez HDO a povodna ano. Zial ako vzdy sa povodca otazky viac neozval.
Jiří Schwarz:
Citace: Peter Munka 20.06.2019, 09:57
Toto by pekne vysvetlovalo situaciu "v inej zasuvke funguje", kedze ta nebude cez HDO a povodna ano. Zial ako vzdy sa povodca otazky viac neozval.
Možná dobrá stopa
Bojlery OKHE Smart mají vlastní přijímač HDO a pokud chcete tu funkci správně využít, musí být nastavena stejná skupina jako na přijímači HDO u elektroměru.
Pokud bychom to připojily až za blokování, tak by se musel "telegram" opakovat a s nějakým malým časovým odstupem, aby jej Smart bojler dokázal přečíst a vyhodnotit
Václav Třetí:
To vřele nedoporučuji, zejména u PRE svého času chodili technici přeprogramovat HDO na jiný kód dost často i mezi výměnami elektroměrů. U ČEZu jsem se zase setkal s výměnou HDO při výměně elektroměru k cejchování a samozřejmě s jiným kódem.
To pak máte perfektní blbost, nízká sazba jde jindy, než je zapnutý boiler. Použitelné podmíněně (nutná kontrola, zda sení ovládání) v případě nutnosti zapojit boiler tak, že není možné použít původní ovládání stykačem od HDO.