BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?

(1/3) > >>

imro 1:
Mám jeden kus 2P PCH 25A/30mA.

Chcel by som naň zapojiť 3 zás. obvody - každý odistený samostatne 16A.

1.) zás. obvod - varná konvica samostatne
2.) el. rúra  kombinovaný sp. el/plyn
3.) zásuvky 7 ks (rádio, atď) nie silné spotrebiče

Je možné pripojiť a použiť ako ochranu tento jeden kus PCH alebo je to chybne?

Peter Munka:
Pri chranici predradenom viac okruhom sa zamyslite, ci vam nevadi vypadok vsetkych okruhov pri poruche na jednom. Uplny extrem je potom central chranic pre dvojpodlazny rodinny dom s garazou.
Urcite musi byt maximalny prud chranica rovnaky, ako predradene istenie, este lepsie je ist o stupen vyssie, napr 25A istic, 40A chranic, cenovy rozdiel je minimalny.
Vo vasom pripade, priklad : zhorsi sa izolacny stav vyhrevneho telesa v sporaku, zacne to nahodne vypadavat a chranic vam odpoji aj TV, pocitac a zasuvky v polovici bytu.

Jan Franěk:
Možné je ledasco, tedy i vaše řešení. K posouzení jestli je to dobře máme ale málo informací. Možná by jste se mohl podívat do vašeho projektu, kde jistě najdete správné řešení.

Co máte na mysli tím správným typem  proudového chrániče? Tomu nějak nerozumím.  ??

Jiří Schwarz:
Správný typ?
a) 25A - to je možné, pokud před ním nebude silnější předjištění (pak předpokládám samostatné jištění okruhů podle max. proudu použitých komponentů. zpravidla omezeno zásuvkou na max. 16A)
b) 30mA - to je pro zásuvky standard
c) protože to má jistit zásuvky s různými spotřebiči, rozumné by bylo nasadit typ A
d) pokud se sejde více spotřebičů jako nabíječe, PC,... není špatné mít selektivní nebo zpožděný - tedy provedení S nebo G

Jirka Š. Svejkovský:
S tím selektivním opatrně.

Není určený pro doplnění ochrany při poruše. Nemusí vyjít čas vypnutí. Mrkněte na vypínací křivky. V podstatě se dá použít jako centrální chránič, kde plní požadavek na časovou selektivitu a ochranu dřevostavby před požárem (jasně, já vím).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana