Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
(1/1)
Malena Jaroslav:
Z rozvodné skříně mám do sklepa vyvedenu třífázovou zásuvku. Nyní bych potřeboval dostat drát k elektrickým vratům a do garáže (oboje v blízkosti třífázové zásuvky) Je podle norem možné místo zásuvky dát malý rozvaděč, na který by byla napojena stávající třífázová zásuvka plus jistič na garáž a na vrata ? Je mi jasné, že jsem "limitován" současným jističem.
Vít Rotrekl:
Citace: Malena Jaroslav 14.06.2019, 11:08
Je mi jasné, že jsem "limitován" současným jističem.
Nejste limitován jističem, ale vedením k té 3f zásuvce. Jistič lze za silnější vymněnit, pokud budou splněny nějaké paramtery kabelu.
Takže obecně lze říci. Ano místo zásuvky lze rozvaděč dát. Ovšem musí se splnit nějaké podmínky. A bez prohlídky na místě to nelze říci jednoznačně.
Jiří Schwarz:
Podle "norem" by to nějak mohlo jít, podle "zákonů" to udělat nemůžete...
Z dotazu není jasné jaký přívod ke stávající zásuvce je. Pokud je to "čtyřdrát" v TN-C, je třeba to mít v novém rozvaděči rozdělané na TN-C-S a je víc než vhodné bod rozdělení přizemnit, samozřejmě předpokládám použití proudového chrániče.
Takže zvažte jestli s vašimi znalostmi nehrozí nějaké nebezpečí pro vás nebo někoho z vašich blízkých (u vrat i někoho cizího)