Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
Jan Bubla:
Před nedávnem jsem pořídil do domu dvě klimatizace Sinclair ASH-12BIV. Momentálně využívám tarifní sazbu D 25d. Zajíma mě jestli mohu díky klimatizacím které jsou v podstatě tepelné čerpadla zažádat o sazbu D 57d. Je mi jasné že klimatizace nebudou splňovat příkony klasických tepelných čerpadel. Na internetu jsem našel pár článku, že by to mělo jít. Má někdo reálné zkušenosti?
Rozvodak:
Citace: Jan Bubla 12.06.2019, 16:38
Před nedávnem jsem pořídil do domu dvě klimatizace Sinclair ASH-12BIV. Momentálně využívám tarifní sazbu D 25d. Zajíma mě jestli mohu díky klimatizacím které jsou v podstatě tepelné čerpadla zažádat o sazbu D 57d. Je mi jasné že klimatizace nebudou splňovat příkony klasických tepelných čerpadel. Na internetu jsem našel pár článku, že by to mělo jít. Má někdo reálné zkušenosti?
Ano, dá se to zařídit.
Musí se přiložit výpočty tepelných ztrát jako u TČ + revize elektroměrovéh o rozvaděče, musí odpovídat PPD.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozvodak 12.06.2019, 19:49
Ano, dá se to zařídit.
Musí se přiložit výpočty tepelných ztrát jako u TČ + revize elektroměrovéh o rozvaděče, musí odpovídat PPD.
Obávám se, že tuto odpověď tazatel neočekával.
Miloslav Stehno:
Má diskuze s E.ON-em z červan 2016 (vyjasnění podmínek pro přiznání D57d):
Vážený pane Stehno,
děkujeme za váš dotaz. Ke změně a přiznání sazby D57d je zapotřebí splnit následující podmínky:
- řádná instalace hybridního nebo přímotopného elektrického spotřebiče určeného k vytápění objektu nebo systému vytápění tepelným čerpadlem
- provedené technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu
______________ _____________
Doplnění: https://www.eon.cz/-a86777---B0ChIEVK/prehled-cen-distribuce-2016?field=data
Strana 15: 6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu, kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla.
Nebo-li: kompresor nemá moc rád, když se "neřízeně" odstavuje z plného výkonu, takže stačí blokovat vnitřní jednotky. Když hlavní (venkovní) klima/topící jednotka ztratí signál z vnitřních jednotek, tak počítám že odstaví kompresor.
______________ _____________
- součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě nebo musí zákazník prokázat, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.
Příkon topných elektrických spotřebičů nebo tepelného čerpadla, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody (bojleru), je-li takový spotřebič instalován, musí být při hodnotě hlavního jističe 3x20 A a minimálně 5,3 kW.
Pokud Vaše odběrné místo splňuje všechny uvedené podmínky, k provedení změny prosím vyplňte přiloženou Žádost o smlouvu. Jako důvod podání žádosti uveďte možnost: změna smlouvy z důvodu změny produktu dodávky elektřiny / sazby distribuce. Žádost je třeba nechat potvrdit revizním technikem nebo vyplnit přiložené Potvrzení od elektroinstala ční firmy nebo elektromontéra .
Jestliže je součtový instalovaný příkon nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe, doložte prosím k žádosti výpočet tepelných ztrát.
______________ ______________ __
U mě to ztroskotalo na tom, že jsem v bytě (3 patro), tudíž nemožnost zajistit to blokování vnitřních jednotek.
Navíc by mě štvalo, že bych si v době VT (ano, těch hodin VT u D57d není mnoho) nemohl byt v létě ani vychladit...
M.S.
Rozvodak:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2019, 20:00
Obávám se, že tuto odpověď tazatel neočekával.
Pokud se s tím nebudu chtít mazat, vycucám si z prstu příkony na přímotopy.