Může výrobce redukce 16A-> 32A nerespektovat obecně používané barvy žil?

(1/2) > >>

Jirka Dobrovolný:
Zaujal mě příspěvek v diskusi na FB. Jeden kolega tam otevřel redukci 16A -> 32A, která byla vyrobena továrně. Uvnitř byl vodič světlemodré barvy použit jako fázový. (viz obrázek)

Předpokládám, že na tento výrobek se vztahuje norma ČSN EN 60799, ačkoliv prohlášení o shodě zveřejněno nebylo.

Otázkou pro mě je, zda může výrobce v tomto případě použít vodiče s barevným označením, které neodpovídá zažitým zvyklostem/dobrým mravům a jiným normám, které se vztahují například na instalace (tedy sv.m. = střední vodič).

Jak to má být? Je k tomu příslušná nějaká norma (která - označení),  která by řešila barevnost žil tohoto konkrétního výrobku - tedy redukce?

Jirka Š. Svejkovský:
Redukce není instalace nýbrž výrobek. Normy na instalace se tedy na něj nevztahují.

Norma ČSN EN 60309-1 ed. 3 hovoří pouze o kombinaci zelená/žlutá.

Radim Strycharski:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.06.2019, 11:21

Redukce není instalace nýbrž výrobek. Normy na instalace se tedy na něj nevztahují.

Z hlediska barevného značení vodičů bych nerozlišoval normy instalační a výrobkové, protože je to v jednom balíku. Na tu redukci se zřejmě vztahuje článek 9.1 ČSN 33 0165 ed. 2.

Peter Munka:
Nedivil by som sa, keby to bolo rozne kus od kusu, taka unavena monterka po patdesiatke (nie vyhlaske),  ked zapaja 800 ks denne ... Su tam totiz tri cierne a jeden modry, zrejme omyl. Ci je aspon ZZ spravne, nevidno.

Martin Novák:
Ono ne v celem svete se pouzivaji barvy vodicu stejne. pokud jde o vyrobek z opacneho konce sveta, muze nastat ledacos. Pripojuji jedno mozne vysvetleni

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana