Jaké jsou požadavky na svorky SS?

(1/3) > >>

Jaroslav Hasala:
Čistě z praktického hlediska :
Jaké jsou požadavky na hromosvodní spojovací svorky (SS)?
Je někde přímo definována styčná plocha svorky?
Kdy je nutné spoje zdvojovat?

Starší typ svorek se dvěma šrouby M8 má styčnou plochu podstatně větší, než novější typ s jedním šroubem M10.

Předpokládám, že pokud někdo nějakou svorku vyrábí, tak že splňuje nějaké požadavky, ale je to někde přímo stanoveno?

František Šohajda:
Citace

Předpokládám, že pokud někdo nějakou svorku vyrábí, tak že splňuje nějaké požadavky, ale je to někde přímo stanoveno?

Svorka "SS" je výrobek.
Výrobce by měl uvádět a dávat montážní propozice.
Měl by ji mít zkoušenou (u toho výrobku na cca stovky kA).
Pak podle výsledné zkoušky se dává jedna nebo dvě dle zařazení hromosvodu do třídy.

Milan Hudec:
Je to v souboru "součásti hromosvodních soustav....
Nicméně zjistit info od některých výrobců je skutečně časově náročné.

Pavel Horský:
Tak např. Tremis (výrobce oněch SS) má svorky certifikované na 50kA.

Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský  11.06.2019, 19:46

Tak např. Tremis (výrobce oněch SS) má svorky certifikované na 50kA.

Po jakou dobu?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana