Jak správně zapojit a jistit motor s rozběhem Y/D?
Tomáš Kurel:
Je správné pro tento motor rozběh Y/D?
Nemá být pro D na štítku 400/690V?
Jaký použít MS? 12,5-16A? (do teď pojistky E 27 25A)
Václav Třetí:
Na starších motorech bývalo označení pouze D 380V, ovšem pokud je z vinutí vyvedeno všech šest vývodů, (nemusí být u speciálních a vícerychlostní ch motorů a též u převíjených motorů) je to totéž jako D/Y 380/660V, tedy dnes 400/690V.
Použití rozběhového přepínače Y/D je možné a správné.
Pro ochranu motoru lze použít buď nadproudové jistící relé, např. T17 II 9-13A výrobce EPM nebo motorový spouštěč, např. Eaton PKZM0-16 10-16A a nastavit štítkovou hodnotu 11,4A nebo změřenou provozní hodnotu, pokud je nižší. Předjištění pojistkami je vhodné pouze pro ochranu před zkratem v kabeláží
Jirka Údržbář:
Nadproudové jištění v napájecím vedení k přepínači Y/D neposkytuje plnou ochranu elektromotoru při chodu do hvězdy.
Spíše se používá nadproudová ochrana za hlavním stykačem ve vedení k motoru. Nastavuje se na 0,58 jmenovitého proudu motoru a poskytuje ochranu motoru při chodu jak do hvězdy tak i do trojúhelníku.
Václav Třetí:
To je druhá možnost, která je vhodná pro samočinné rozběhy D/Y ovládané časovým relé a stykači. Pro ruční ovládání, kde je kontrola chodu motoru při provozu do hvězdy obsluhou, není nutné.
Tomáš Kurel:
(poklona) , jen jsem se potřeboval ujistit.
Jinak obsluha rozbehu je rucnim přepínačem.