Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský  03.06.2019, 08:22

No jóóoóó´,  to jsou ti kucí z ČD-Telematika a.s.  ;) :D :D :D (dance) Řeší kraviny a vlaky pak mají zpoždění  :D :D ::)

Milan popisuje něco, s čím se běžně setkáš v "civilu"
Kdybychom do toho začali tahat "dráhu",  tak na elektrifikovan é trati stačí malé chybičky a nestačíš se divit co ti teče do rozvaděče po ochranném vodiči...  ;D

Citace: Milan Hudec  03.06.2019, 08:54

...
Poruchový proud je jasný, nicméně tohle je případ proudu pracovního.

Rozdíl je v tom, že poruchový proud při správné koncepci by měl trvat minimální dobu, pracovní není časově omezený

Karel Bělohlávek:
Jmenovitý proud In:

hodnota proudu stanovená výrobcem rozvaděče, který může být veden, aniž by oteplení různých částí rozvaděče překročilo stanovené meze za specifikovanýc h podmínek.
(definice dle ČSN EN 61439-1 ed. 2)

Teoreticky lze z této definice vyvodit, že vyšší pracovní proud není možné  v rozvaděči provozovat. Jako výrobce bych však zvolil In dle jmenovitého jištění a vyšší proud označil např. jako zpětný.
Následně je nutno s tímto vyšším proudem uvažovat při ověřování.

Neřešil bych problém dřív, než nastane.

Citace: Jirka Š. Svejkovský  02.06.2019, 20:24

Neřešil bych problém dřív, než nastane.


Nejlépe po zahoření rozvaděče. ;D

Václav Třetí:
V dnešní době, kdy máme velkou část spotřebičů, které umí udělat ze sinusovky zubaté a bramborovité patvary, musíme řešit v třífázové soustave proud procházející vodičem N a PEN velice důsledně, jinak se lze dočkat nemilých překvapení a velmi nebezpečných poruch.