Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský 03.06.2019, 08:22
No jóóoóó´, to jsou ti kucí z ČD-Telematika a.s. ;) :D :D :D (dance) Řeší kraviny a vlaky pak mají zpoždění :D :D ::)
Milan popisuje něco, s čím se běžně setkáš v "civilu"
Kdybychom do toho začali tahat "dráhu", tak na elektrifikovan é trati stačí malé chybičky a nestačíš se divit co ti teče do rozvaděče po ochranném vodiči... ;D
Citace: Milan Hudec 03.06.2019, 08:54
...
Poruchový proud je jasný, nicméně tohle je případ proudu pracovního.
Rozdíl je v tom, že poruchový proud při správné koncepci by měl trvat minimální dobu, pracovní není časově omezený
Karel Bělohlávek:
Jmenovitý proud In:
hodnota proudu stanovená výrobcem rozvaděče, který může být veden, aniž by oteplení různých částí rozvaděče překročilo stanovené meze za specifikovanýc h podmínek.
(definice dle ČSN EN 61439-1 ed. 2)
Teoreticky lze z této definice vyvodit, že vyšší pracovní proud není možné v rozvaděči provozovat. Jako výrobce bych však zvolil In dle jmenovitého jištění a vyšší proud označil např. jako zpětný.
Následně je nutno s tímto vyšším proudem uvažovat při ověřování.
Neřešil bych problém dřív, než nastane.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 02.06.2019, 20:24
Neřešil bych problém dřív, než nastane.
Nejlépe po zahoření rozvaděče. ;D
Václav Třetí:
V dnešní době, kdy máme velkou část spotřebičů, které umí udělat ze sinusovky zubaté a bramborovité patvary, musíme řešit v třífázové soustave proud procházející vodičem N a PEN velice důsledně, jinak se lze dočkat nemilých překvapení a velmi nebezpečných poruch.