Jeden známý namontoval kondenzační kotel a jeho PLASTOVÉ koaxiální potrubí sání a zplodin je vyvedeno cca 0,8m nad krytinu sedlové střechy, na které je namontován LPS podle 62305. Tento komín je přibližně uprostřed plochy poloviny střechy s běžným sklonem, řekněme 40°. Svou nejvyšší částí je pod úrovní hřebenu. Na hřebenu střechy jsou tři jímače  s výškou 90cm.

Je nutné toto plastové potrubí chránit přidaným jímačem?

Lukáš Rotrekl:
Tady si schválně počkám na Milana Hudce a rozbor vodivosti toho co leze s komína a jakým lákadlem to bude pro blesk.

Vyjdeme ji z toho, že všechny předměty na střeše by měly být ochráněny před přímým úderem, a budem uvažovat, že i plastový komín, třeba jen proto že za deště bude mokrý, tak bude záležet na tom, zda se vejde do ochranného prostoru stávající jímací soustavy, což z vašich podkladů nikdo zodpovědně nemůže odpovědět.

Jan Alin:
Tak tady jsem taky zvědavý na doporučené řešení.

Jiří Schwarz:
Když na to půjdeme hodně radikálně, můžeme začít zkoumat ne vlhkost komína, ale složení toho, co vzniká hořením, jak moc je ionizované, protože to mění vodivost a vytváří částečně vodivý sloup i za sucha!

Jan Hájek:
Pokud je komín plastový a je v ochranném prostoru jímací soustavy, tak ho není potřeba chránit. Pokud je mimo ochranný prostor, pak samozřejmě ano.