Jaký jistič zvolit místo 37,1A?

<< < (4/4)

ACEOF ACES:
Citace: Milan Hudec  29.05.2019, 19:48

V některých zemích např.v Rakousku je běžný jistič odběru bez zkratové spouště.
...

U nás by se měl normálně, dávat před elektroměr jistič s charakteristik u C.
Citace: Milan Hudec  29.05.2019, 19:48

...
Proč to nejde u nás?
Nějaké teorie mne napadají, nicméně rád bych vysvětlení odborníka.

Pavel Rampas:
Tak jsem volal na distribuci a může se osadit 40A, bez doplácení ampérů.
Je to v řadě 32-40A.

Jirka Š. Svejkovský:
Stejný problém je vyměnit 15A za 16A. Teda žádný problém.

Václav Třetí:
Citace: Pavel Rampas  30.05.2019, 17:17

Tak jsem volal na distribuci a může se osadit 40A, bez doplácení ampérů.
Je to v řadě 32-40A.


To je pro vás primárně dobrá zpráva.

Problém může nastat, pokud potřebujete tu motorovou charakteristik u jističe. Jistič B40A nevydrží stejné proudové rázy při zapínání větších elektromotorů jako původní M37,1A.