Jaký jistič zvolit místo 37,1A?

<< < (3/4) > >>

Rozvodak:
Citace: Milan Hudec  29.05.2019, 19:48

V některých zemích např.v Rakousku je běžný jistič odběru bez zkratové spouště.
Proč to nejde u nás?
Nějaké teorie mne napadají, nicméně rád bych vysvětlení odborníka.


. za projevenou důvěru.

Předně si myslím že takové řešení se tu historicky neosvědčilo.
Určitě si vzpomenete na instalace, kde byly pojistky na dubové desce i s elektroměrem. Před ním jen hlavní vypínač. Jelikož vlivem poruch vypadávaly pojistky na HDV nebo v HDS, kdejaký chalupník nebo domkař to vyřešil opravením pojistky.
V lepším případě pak shořela jen deska...

Drtivá většina HDS je zamčená jen energozámkem ("D"),  nebo šroubem (SIL, KLAD). Přístup tam má kde kdo a věřit jen pojistce se nedá.

Vemte si rozsáhlejší objekt, kde je třeba 8 pater po pěti partajích. Dole v RISce 125A pojistky, co se asi stane když si nějaký amatér v 7.patře udělá kraťas v PLce...

Bohužel, situace v Rakousku mě není známa. Jestli máte bližší info, nebo třeba fotky, nestyďte se podělit  ;)
Ve světě se spousta věcí dělá jinak a taky to jde, jiný kraj jiný mrav  8)

Citace: Jirka Š. Svejkovský  29.05.2019, 20:04

Rakušáci asi rádi mění nožovky v PS.



To je druhá věc. Poruchová služba by měla na pilno.

Milan Hudec:
Zas tak tragicky bych to neviděl, jednalo by se o zkrat pouze v úseku mezi jističem bez zkratové spouště a jističem chránícím koncový obvod.

Rozvodak:
Citace: Milan Hudec  29.05.2019, 23:21

Zas tak tragicky bych to neviděl, jednalo by se o zkrat pouze v úseku mezi jističem bez zkratové spouště a jističem chránícím koncový obvod.


Vy jste nikdy neviděl navrtaný přívod nebo proseklou izolaci v PLce před koncovým jističem? On takový nedokonalý zkrat umí své.

Hliníková 6ka radši sama ukápne, než aby řachla 80A pojistka   ::)

Václav Třetí:
Hodnotu hlavního jističe (nasmlouvanou) lze vyčíst z výroční faktury.

Problém bývá, že se u starých odběrných míst  uvažuje hodnota bez ohledu na charakteristik u, nový jistič se osazuje v charakteristic e B, pokud není s dodavatelem dohodnuto jinak. K tomu ovšem musí být důvod.

Tyto vysoké proudové hodnoty jističe obvykle znamenají hospodářský objekt - statek nebo elektrotopení, a nejen akumulační. První přiznávané sazby pro elektrokotelny a přímotopy na začátku 90. let se osazovaly též ještě jističi J7K 50.

Miroš Jan:
Jističe s označením J1k50, s motorovou charakteristik ou, začínaly na hodnotě 0,5A a končily na hodnotě 24,7A.
S charakteristik ou vedení 6 - 25A.
Jističe s označením J7k50, s motorovou charakteristik ou, s rozsahem 0,5 - 42,5A. :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana