Pavel Rampas:

Jaký zvolit jistič před elektroměrem, když tam je M 37,1A.
32A?

Rozvodak:
Citace: Pavel Rampas  28.05.2019, 17:08

Jaký zvolit jistič před elektroměrem, když tam je M 37,1A.
32A?



Buď 3x32A a ztratit 5A z rezervace, nebo 3x40A a doplatit 3A (1500,-). Druhá varianta vyžaduje povolení distribuce, revizi a upravení OM dle připojovacích podmínek distribuce.

Jiří Schwarz:
Možná by bylo dobré podívat se do "papírů",  jaký proud je nasmlouván, protože 37,1A není ve standardní řadě a možná je to zaokrouhleno "nahoru" a zákazník z historicko-technických důvodů se tak trochu šidí

Jiří_Hrubý:
Mimo již zmíněné bych se zaměřil na vypínací charakteristik u jističe, zda ten "motorák" má opodstatnění i dnes a s přihlédnutím k tomu řešil novou náhradu.

Rozvodak:
Citace: Jiří Schwarz  28.05.2019, 20:48

Možná by bylo dobré podívat se do "papírů",  jaký proud je nasmlouván, protože 37,1A není ve standardní řadě a možná je to zaokrouhleno "nahoru" a zákazník z historicko-technických důvodů se tak trochu šidí


Před výměnou hlavního jističe je vždy nutné ověřit smluvní hodnotu, jinak se dotyčný elektrikář vystavuje riziku že způsobí ND. Stačí zavolat na příslušný dispečink distribuce, tam ověří hodnotu ze SAPu a nechá se tam nahlásit i odplombování.

37,1A je jedna z mnoha hodnot, která je mimo řadu. Jde o jističe J1K a J7K, vyráběly se do nějakých 47A.

Citace: Jiří_Hrubý  28.05.2019, 20:59

Mimo již zmíněné bych se zaměřil na vypínací charakteristik u jističe, zda ten "motorák" má opodstatnění i dnes a s přihlédnutím k tomu řešil novou náhradu.


Vzhledem k tomu že velké 3f motory se z mnoha domácností vytrácí, si dovolím tvrdit že ve většině případů není motorová charakteristik a třeba. A když je, musí to odběratel néčím doložit.