Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?

(1/5) > >>

Jan P:
Všimul jsem si stavu, že když vypnu hlavní vypínač doma v rozvaděči, tak stále "bručí" stykač pro blokování bojleru (a při měření je stále pod napětím).

Vzhledem k tomu, že od elektroměrovéh o rozvaděče jde pouze kabel 4x16, který jde na hlavní vypínač a pak 3x1,5 od HDO, mám takové zlé tušení, že někdo něco zapojil špatně. Před cca. měsícem nám elektrikář měnil nefunkční hlavní jistič, pak to po něm přijel zaplombovat borec z eONu a nikdo nic neřekl stejně tak nebyl problém při změně na 2tarif). Vlastně ani nevím, jestli tento problém vznikl před tím měsícem a nebo je od začátku.
Je to běžné zapojení nebo je to opravdu chyba?

Peter Munka:
Rozumiem tomu spravne ?
Kdesi na plote a podobne je elektromer a hlavny istic.
Potom pokracuje 4 x 16 do rozvadzaca v dome, ktory ma vlastny hlavny vypinac.
Vam sa nepaci stav, ked vypnete hlavny vypinac, stykac je zopnuty. Vypne sa stykac pocas nizkeho tarifu ? Ak ano, potom funguje, iba je zapojeny pred a nie za hlavnym vypinacom.
Co sa deje, ked vypnete istic na plote ? Stykac vypne ?

Rozvodak:
Typicky prehistorické zapojení. Pokud se myslí hlavním vypínačem jistič před elektroměrem.

1. Ovládání fází z jističe HDO
2. Ovládání nulou ale fáze je vzatá z jističe HDO

Dnes se ovládá zásadně nulou, fáze pro stykač (cívku) se připojuje z vlastního jističe v bytovém rozvaděč i (doporučená L1).

Pokud je elektroměr mimo a v bytě je hlavní vypínač v rozvaděči, měl by tu být i jistič cívky stykače.
Rozhodně je to špatně, skutečnost že část rozvaděče je pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači, by minimálně měla být vyznačena.

Václav Třetí:
Další možností je, že hlavním vypínačem je centrální proudový chránič a napájecí fáze pro stykač je zapojena na přívodu před ním, aby nevypadával.

Peter Munka:
Citace: Václav Třetí  28.05.2019, 12:39

Další možností je, že hlavním vypínačem je centrální proudový chránič a napájecí fáze pro stykač je zapojena na přívodu před ním, aby nevypadával.


Mnohokrat je v otazke zmatok v terminoch, pomohla by fotka oboch rozvadzacov (elektromerovy aj bytovy).