| | |-+  S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?  (Přečteno 18829 krát)
Tým portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 27.05.2019, 09:02 »

KROZ#10 Které dokumenty potřebujeme k rozvaděčům?
    S novými předpisy rozvaděčů přišly i požadavky na průvodní dokumentaci. Pokud se setkáme v provoze s revidovaným rozvaděčem, jaké informace dnes potřebujeme pro revizi rozvodné skříně? Norma stanovuje, co má být uvedeno na štítku jako minimum ... je otázkou, jakou dokumentaci chci tvořit a komu ji chci předkládat, jestli zákazníkovi, nebo je pro kontrolní orgány. Znovu jsme namířili kameru na produktové specialisty! Při návrhu a výrobě rozvaděče musíme vytvořit celý soubor dokumentace, který je potřebný ... stejně veškerou dokumentaci musíte udělat sami, tzn. rozvaděč máme standardní hotový za půl hodiny a pak si 2-3 hodiny lámeme hlavu ... výrobce vytváří návod k použití rozvaděče. V návodu jsou informace, kdo do rozvaděče může zasahovat, dělat úpravy, údržbu ...

    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
   
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 27.05.2019, 11:46 »

Dobře a podrobně rozebráno  Palec vzhůru . Vytesat do kamene a začít při revizích tvrdě vyžadovat.  podivej

Když sem pak kolegové vkládají fotky různých atrap na rozvaděče, říkám si kde je asi chyba  Nerozhodný
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.05.2019, 13:16 »

"Schéma zapojení musí mít výrobce již v držení, předává ho taktéž zákazníkovi, protože deklaruje, že rozvaděč byl vyrobený podle dané projektové dokumentace".

Firma Hager poukazuje na to nejdůležitější .....

Při revizích je předloženo všechno možné, jen jednopólové schéma zapojení skutečného stavu schází. A tam, kde je "ovládáčka" tak schází schéma zapojení ovládacích obvodů.

Přitom jsou tyto dokumenty pro provozovatele důležité pro provozování a údržbu EZ.
Dříve se tato "schémata" vlepovaly do rozvaděče a později vznikly kapsy na dokumenty.
A ještě v "pravěku",  který pamatujeme se tato jednopólová schemata kreslila barvou do dveří rozvaděčů. Elektroúdržby měly "písmomalířku" pro stálou aktualizaci jednopólových schemat. ( Já vím, doba se změnila, ale jsou jen jiné prostředky, ale princip je pořád stejný...)

Revizní technik elektro při výchozí revizi by neměl vydat kladnou VRZ, pokud schází schémata zapojení jak silových obvodů, tak ovládacích obvodů, nejen rozvaděčů, ale skutečného stavu elektrické instalace. To je to posuzování "shody". Pokud tak nečiní, je to "špatné plnění".......

Q : S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?

A : Se spoustou bezcenných papírů, ale ty hlavní schází.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 27.05.2019, 22:25 »

Tím že bude mít rozvaděč EU,KO,návody a jiné rozhraní, tím ten rozvaděč lepší nebude.
Jenom to přináší nesmyslné papírování. Rozvaděč do 100A by měl mít pouze štítek kdo ho vyrobil.
Bytové rozvaděče jsou pouze větší rozbočné krabice.

 
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 27.05.2019, 23:01 »

Tím že bude mít rozvaděč EU,KO,návody a jiné rozhraní, tím ten rozvaděč lepší nebude.
Jenom to přináší nesmyslné papírování. Rozvaděč do 100A by měl mít pouze štítek kdo ho vyrobil.
Bytové rozvaděče jsou pouze větší rozbočné krabice.


Jasně. Právě takové odbočné krabice (o rozvaděči se nedá mluvit) plácají ti kteří se bojí na svoje dílko nalepit štítek se svým jménem, nebo firmou, protože by museli nést za svou práci i odpovědnost. Osobně nepovažuji schéma zapojení, ověření oteplení, ani prohlášení o tom že tento výrobek odpovídá evropským standardům za nesmyslné. Z mého pohledu je nesmyslné vaše tvrzení.   zle   Předpokládám že patřítě k těm kteří se také štítku bojí, protože jinak by jste takový nesmysl nemohl napsat.  zle
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.05.2019, 08:23 »


Bytové rozvaděče jsou pouze větší rozbočné krabice.

 

Souhlas. Jen se ta "větší rozbočná krabice" musí umět navrhnout a zapojit. Mám potvrzeno letitými zkušenostmi, že to spousta "elektrikářů" neumí a vše provádí na základě svých hlubokých nevědomostí.
U revizí chci jasné schéma návrhu rozvaděče a výrobní štítek.
Jakmile nemá rozvaděč štítek, schéma zapojení, nejsou označeny jednotlivé vodiče, rozvaděč není označen výstražnými štítky, odcházím s upozornění, že takto prostě ne. Nehodlám na sebe brát jakoukoli zodpovědnost za lempla, který neví co jak má být.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.05.2019, 08:58 »


U revizí chci jasné schéma návrhu rozvaděče a výrobní štítek.
Jakmile nemá rozvaděč štítek, schéma zapojení, nejsou označeny jednotlivé vodiče, rozvaděč není označen výstražnými štítky, odcházím .......

Takto by měli postupovat všichni RT při výchozích revizích. Je to alfa a omega kvalitního provedení elektrické instalace. Revize je AUDIT kvality, konečné posouzení se státní zkouškou.

Na jednopólovém schéma zapojení rozvaděče často postrádám označení svorek PEN, dále PE  a N, případně i N1 za proudovým chráničem. Pokud firma ( zhotovitel) nepředloží zapojení skutečného stavu se svým podpisem a IČem,  je ztrátou času v další revizní činnosti. Pokud není řádná dokumentace od rozvaděče, jak asi bude vypadat ostatní instalace?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.05.2019, 15:48 »

Dvacet let dělám papíry k rozvaděčům a moje práce se zdá být marná. Měl jsem i zkušebnu, která nyní být nemusí a další nesmysly, které legislativa nařizovala. Výsledek je takový, že většina montážníků na rozvaděče nic nelepí a natož aby dodala KO a EU. Systém není nastaven na to, aby montážníci vypisovali složitě parametry rozvaděče. Dobrý montážník nepotřebuje návrh oteplení, on už z praxe zná co je dobré a co je za čarou.
Na bytový rozvaděč je zbytečné psát papíry, ale kdo jej vyrobil by měla být povinnost.
Dříve se také na rozvodnice PL nic nepsalo a slouží to dodnes.
Pokud se bude přistupovat k k plastovému výlisku jako k rozvaděči s Ik 20kA, tak to montážníci nebudou dodržovat nikdy.
Zaznamenáno
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 28.05.2019, 20:15 »

Rozvaděč je vizitka každého elektromontéra ..
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 28.05.2019, 22:03 »

Revizní technik elektro při výchozí revizi by neměl vydat kladnou VRZ, pokud schází schémata zapojení jak silových obvodů, tak ovládacích obvodů, nejen rozvaděčů, ale skutečného stavu elektrické instalace. To je to posuzování "shody". Pokud tak nečiní, je to "špatné plnění".......

I když souhlasím s tím, že ohledně rozvaděčů je hodně potíží, tak kde se dočtu, že bych nemohl vystavit RZ se závěrem : " schopno..." v případě, že chybí to, co uvádíte?
Domnívám se, že rozporovat podklady pro vystavení Prohlášení o shodě reviznímu technikovi nepřísluší. 
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.05.2019, 23:41 »

I když souhlasím s tím, že ohledně rozvaděčů je hodně potíží, tak kde se dočtu, že bych nemohl vystavit RZ se závěrem : " schopno..." v případě, že chybí to, co uvádíte?
Domnívám se, že rozporovat podklady pro vystavení Prohlášení o shodě reviznímu technikovi nepřísluší. 

Bylo by absurdní předpokládat, že jak revizní technik, tak i provozovatel toho revidovaného zařízení ke své práci žádnou dokumentaci ( bavíme se o schematech zapojení EI) nepotřebuje.

Na příklad Nařízení vlády 378/2001 Sb.,  kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí z hlediska technické dokumentace stanoví, že je nutná aktualizovaná průvodní a provozní dokumentace. Pokud při výchozí revizí scházející dokumentace se stane nepodstatnou závadou, tak v dalším roce má provozovatel problém s naplněním NV 378/2001.

Provozovatel pověřil ( objednal) revizního technika, aby jej chránil v rozhraní mezi dodavatelem a provozovatelem . Kdo jiný bude rozporovat náležitosti, které má dodavatel dodat provozovateli, než revizní technik?
Revizní technik je odborně způsobilá osoba se zvláštní způsobilosti, která je oprávněná posuzovat bezpečný stav elektrického zařízení, ale také chránit objednatele revize z hlediska právního.

Odpovědnost revizního  technika je daná obecně v ZP a OZ. Odpovědnost je také nutnost nést následky svého jednání. 
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.05.2019, 07:59 »

I když souhlasím s tím, že ohledně rozvaděčů je hodně potíží, tak kde se dočtu, že bych nemohl vystavit RZ se závěrem : " schopno..." v případě, že chybí to, co uvádíte?
Domnívám se, že rozporovat podklady pro vystavení Prohlášení o shodě reviznímu technikovi nepřísluší. 

Takže vezmeš jako RT plnou zodpovědnost na sebe. Proč ne? Každý dle svého citu. My se tu rozčilujeme, že nedostaneme k jakémukoli zakoupenému výrobku u nás český návod a u rozvaděče nám to nevadí? Divné, nezdá se Ti?
Pokud zahrnuji do revize rozvaděč, pak chci min. výrobní štítek, kde je uveden výrobce, který je za mnou revidovaný výrobek plně zodpovědný, neboť právě on ho uvedl na trh a ručí si za jeho bezvadnost. Není potřeba se vše někde dočíst. Do každého z námi konaných procesů se musí zapojit hlava a ta moje mi říká, že to tak není v pořádku a já vlastně nevím, zda je ledabile poskládaný rozvaděč v pořádku, zda je bezpečný či nikoli. Že bych to jako RT měl vědět? Stejně tak pak nemusí být projektová dokumentace. Jako RT dokáži revidovat i bez ní, ale nebudu. Musím ctít jasně dané noty, které máme my technici v podobě zákonů, vyhlášek a norem. Pokud jsou tyto noty porušené, nemohu sloužit.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 29.05.2019, 08:32 »

Motáme do sebe dvě rozdílné věci. Toto vlákno se věnuje povinnostem výrobce rozvaděčů, ne odpovědnosti RT, kterou na sebe přebírá pokud zreviduje rozvaděč bez dokumentů.

Dvacet let dělám papíry k rozvaděčům a moje práce se zdá být marná. Měl jsem i zkušebnu, která nyní být nemusí a další nesmysly, které legislativa nařizovala. Výsledek je takový, že většina montážníků na rozvaděče nic nelepí a natož aby dodala KO a EU. Systém není nastaven na to, aby montážníci vypisovali složitě parametry rozvaděče.

Jestli je tomu opravdu tak, není třeba se za to stydět, naopak.
Navíc se osobně domnívám že umožnění vyrábět rozvaděče pro bytovou výstavbu bylo správným rozhodnutím. To že se nedodržují ani jednoduchá pravidla určená k umožnění zlegalizování rozvaděčů je věc druhá. Osobně už pár let tvrdě jdu po firmách i OSVČ, kteří se "bojí" podepsat pod svá díla. Díky mnoha firmám které montážníkům dají vše až pod nos, tedy připraví jim jednoduché manuály, vzorové dokumenty a provádějí školení jak to správně provádět, bych předpokládal že se situace začne celkem rychle měnit k lepšímu. Pro mne je to jasné znamení, které napovídá že jako RT mám přistupovat k rozvaděčům bez štítku s nulovou tolerancí. Tak velkou odměnu si za tuto činnost neříkám, aby pokryla případný soudní spor, náhradu škody a podobně.
Nabízím i řešení v podobě pomoci montážní firmě s uvedením do pořádku (za úplatu samozřejmě),  vyjímečně to za ně dotáhnu sám a potřebné dokumenty doplním. Samozřejmě si to nechám zaplatit, ale čím dál více se tomu bráním. Celkem kvituji že přibývá pomalu těch kteří se to snaží dořešit a ubývá těch co si pozvou RT bez pudu sebezáchovy, skrupulí a co jsou za peníze ochotni podepsat se pod cokoliv.

Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 29.05.2019, 09:16 »

Domnívám se, že rozporovat podklady pro vystavení Prohlášení o shodě reviznímu technikovi nepřísluší. 
[/quote

Domníváte se pane kolego špatně.....

Povinnost vypracovat a předložit dokumentaci dodavatelem jak rozvaděčů, tak elektrické instalace byla vždy zakotvená v nějakém "vládním" předpise. Na příklad NV 17/2002 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na EZ. Vyhláška "živitelka" pro revizního technika
číslo 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních v příloze 2 odkazuje na NV 17/2002 a dnes na NV 118/2016 Sb. o posuzovaní shody elektrických zařízení.

O dokumentaci mluví i stará a dosud platná vyhláška 48/1982 Sb.
Dodání rozvaděče a také elektrické instalace bez základní dokumentace, kterou je schéma zapojení elektrických obvodů, je hrubé porušení zákona. Je to profesně absurdní.

To, že jako RT chci při revizi štítek rozvaděče, jeho zapojení vnitřních obvodů a dále po dodavateli zapojení vnějších obvodů s jejich označením a schéma zapojení cele instalace s jeho podpisem a ičem je jen naplnění zákona 90/2016 a 118/2016 Sb. Pokud to nevyžaduji, anebo "přikryji" tak jen porušuji zákon. A podvádím toho, kdo to platí a nakonec i sám sebe. Revizní technik jako státní auditor by se měl sám sebe vážit.
Autorita spočívá v tom, že znám a také vyžaduji to, co je potřebné.
Lépe to napsali kolegové, kterých si vážím PH a JF.

PS Proč se vystavovat riziku, kdy při sporu mne utáhne na nudli i začínající právník?
Revizní technik je posledním článkem v "procesu" uvádění EZ do provozu, nemyslíte?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.05.2019, 09:33 »

Dříve se také na rozvodnice PL nic nepsalo a slouží to dodnes.

Já teda na PLkách několikrát papírový výrobní štítek viděl. Většinou teda při zásahu do ní odpadl tak nějak dobrovolně, ale byl tam .

P.S. S elektro Pegas tadyhle ze Slavkova máte něco společného nebo je to jen náhodná shoda?
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 30.05.2019, 07:48 »

Tím že bude mít rozvaděč EU,KO,návody a jiné rozhraní, tím ten rozvaděč lepší nebude.
Jenom to přináší nesmyslné papírování. Rozvaděč do 100A by měl mít pouze štítek kdo ho vyrobil.
Bytové rozvaděče jsou pouze větší rozbočné krabice.

 

Jako provozovatel i revizní technik elektrického zařízení s tímto názorem zásadně nesouhlasím. Je to žalostně málo.  Co mi pomůže štítek, když nemám vnitřní a vnější schéma zapojení rozvaděče? Znesnadňuje to údržbu i revize.

Zákonodárci za posledních 50 let věděli, proč zdůrazňuji nutnost dokumentovat schéma zapojení elektrického zařízení. Vždy to byla povinnost dodavatele předat dokumentaci skutečného stavu odběrateli.

Při revizích vidím předložené různé zcela bezcenné listy papíru. Některé s honosným názvem Certifikát a často i uměleckým provedením. Jenže schází schéma zapojení obvodů......a najednou nefunguji správně proudové chrániče, na PE svorkovnice jsou připojeny N vodiče, na jističe pro světla jsou zapojeny zásuvky.....a další "neshody".

Výrobce rozvaděčů má dodat jasné a srozumitelné schéma zapojení vnitřních obvodů a k tomu další náležitosti. A není to dobrovolné, ale nařizuje to zákon.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 30.05.2019, 08:07 »

Dvanáctimodul pro byt musí revizák zkouknout šéma nešéma v obdobném čase.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.05.2019, 10:43 »

Že bych to jako RT měl vědět? Stejně tak pak nemusí být projektová dokumentace. Jako RT dokáži revidovat i bez ní, ale nebudu. Musím ctít jasně dané noty, které máme my technici v podobě zákonů, vyhlášek a norem. Pokud jsou tyto noty porušené, nemohu sloužit.

Dvanáctimodul pro byt musí revizák zkouknout šéma nešéma v obdobném čase.


Proč by to měl RT kontrolovat bez dokumentace?
Vůbec nejde o to, zdá to vzhledem ke své praxi dovede.
A dokonce i "dvanactimodul" nemusí být zcela "einfach",
zvláště, když je rozdělení PEN na PE a N a ještě i Fi

Smysl toho slavného "šéma" spočívá v tom, že to výrobce zapojil podle nějakého vzoru
a pod to se podepsal. Pak nemusí údržbář ani RT zkoumat jak je to zapojeno.
Prostě "psáno jest".

Již jsem se mnohokráte setkal se situaci, kdy jsem při VRZ vyžadoval to "šéma" od dodavatele
včetně dokumentace skutečného stavu i s podpisem majitele firmy. Následoval souboj mezi dodavatelem a odběratelem a výsledkem bylo předělání elektrické instalace a dodání náležitosti. Samozřejmě, že jsem byl prohlášen za blba, ale odběratel mne od té doby oslovuje a chce technickou pomoc i VRZ.

Možná by bylo dobré změnit téma na otázku s jakými situacemi se při výchozí revizi setkáváte. Přitom dokumentace skutečného stavu je obvykle předmětem problému.
A to nejen u rozvaděčů.....
To "šéma" není pouze pro revizního technika, ale pro následnou kontrolu a údržbu elektrického zařízení provozovatelem . To mu ukládá zákon.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?