Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?

<< < (2/4) > >>

ACEOF ACES:
Já bych v tomto případě navrhl spouštěč:

20A pro 8kW bych nastavil 19A a
4A pro 1,5kW bych nastavil asi 3,5A.

Adam Dlouhý:
Mohu se zeptat, podle čeho 3,5 A? Skutečně se nejedná o překlep a je tam 30 A:



ACEOF ACES:
8000/(1,732x380x19)=0,64
1500/0,64=2344
2344/(1,732x380)=3,56

Jirka Š. Svejkovský:
Odhaduju, že se jedná o Balcancar PODEM. Dovozce pořád funguje, zeptal bych se tam.

ACEOF ACES:
Podle mého názoru 30,0A platí pro 8kW zatěžovatel 40%.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana