V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?

(1/1)

Adam Dlouhý:

V které normě je uveden minimální výkon motoru, od kterého musí mít samostatné jištění? Vím, že jsem to někde viděl, ale nemohu to dohledat.

Miroš Jan:
Pokud to je motor, který je součásti strojního zařízení, platí, že do příkonu 0,5kW, se motor nemusí jistit před nadměrným oteplením.
ČSN EN 60204-1, ed. 3, čl. 7.3.1
Takže záleží na dané aplikaci. :)

Jirka Š. Svejkovský:
Pozor, některé motory se musí jistit vždy. Třeba ventilátory v Exu.

Adam Dlouhý:
Díky, to je přesně to, co jsem hledal.

Navigace

[0] Index zpráv