Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?

(1/2) > >>

Vojtěch Reiner:


Mám rozvaděč, kde rozděluji přívod je v TN-C a dochází k rozdělení na PE, N. Přívod je od elektroměru, odvody na konkrétní obvody + do dalšího podružného rozvaděče.

Nejsem si jistý použitím svodiče přepětí - projektant mi navrhnul B+C/3, z čehož bych chápal že se jedná o 3+0. Nicméně schéma rozvaděče říká něco jiného, tam je nakresleno připojení fázových vodičů, i N. Jaký typ se používá v rozvaděči, kde mám vlastně i TN-C a mohl bych použít 3+0 i TN-S a mohl bych použít 4+0.

Schéma přikládám v příloze.

Jan Hájek:
Pokud je bod rozdělení v rozvaděči, svodič bleskových proudů a přepětí instalovat v provedení 3+0. Instalovat do rováděče za bod rozdělení je o jeden pól dražší.
Pro instalaci pak pro LPL III-IV DEHNshield, nebo pro LPL I/II DEHNventil.

DEHNshield
https://elektrika.cz/data/clanky/dehnlog-19-kombinovany-svodic-bleskovych-proudu-dehnshield/view

DEHNventil
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-dehnventil-modular

Vojtěch Reiner:
Díky za vyjasnění i typy na konkrétní svodiče.

Milan Hudec:
Na schematu chybí  propoj svodič》PEN.

Jiří Schwarz:
Milane, možná je to "úmysl" někoho, kdo o tom málo ví.

Já už jsem se setkal se zapojením přepěťovek, kde "zem" nevedla na PE v rozvaděči, ale někam na uzemnění domu
prý "...je třeba to přepětí odvést mimo rozvaděč..."

Navigace

[0] Index zpráv