Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
Matěj Kaplan:
Koupili jsme byt v novostavbě a bohužel nás nenapadlo zkontrolovat elektroinstala ci.
Pokud se mohu řídit podle jističů, vypadá to, že v bytě je málo okruhů pro spotřebiče. V koupelně jsou celkem 2 okruhy a to jeden okruh pro světlo + ventilátor a druhý okruh pro světlo nad umyvadlem + všechny 3 zásuvky, kde bude zapojeno: pračka, sušička, elektrický žebřík a další malé spotřebiče.
Kuchyň nám elektrikář momentálně přesekává a připravuje pro kuchyňské studio. Kuchyň by měla mít celkem 3 okruhy pro spotřebiče: Varná deska + trouba, zásuvky kuchyňská linka + led osvětlení, myčka zvlášť, lednici musel napojit na venkovní zásuvku která vede přes kuchyň. Digestoř a mikrovlnku nemáme.
Bude se muset přesekat celý byt a přidat okruhy alespoň pro spotřebiče v koupelně?
Popřípadě jak jinak to řešit?
Pavel Horský:
Takže chcete vypracovat návrh?
Matěj Kaplan:
Citace: Pavel Horský 13.05.2019, 11:53
Takže chcete vypracovat návrh?
(poklona) za reakci, spíše by mě zajímalo jestli je možné to takto ponechat, nebo je nutné to řešit a překopávat. Může být pračka+sušička+elektrický žebřík+osvětlení nad umyvadlem+zásuvky u umyvadla na jednom okruhu? Utáhne to?
Pavel Horský:
Citace: Matěj Kaplan 13.05.2019, 13:08
za reakci, spíše by mě zajímalo jestli je možné to takto ponechat, nebo je nutné to řešit a překopávat. Může být pračka+sušička+elektrický žebřík+osvětlení nad umyvadlem+zásuvky u umyvadla na jednom okruhu? Utáhne to?
Neutáhne.
Pračka (2200W), sušička (2200W), topná žebřík (500W), fen (1000W). Když se vám to sejde vše najednou a jako že se to bude př běžném provozu domácnosti stávat, pak je součet 5900W, tj. cca 25A. Vy budete okruh jistit 16A.
Samozřejmě, že zde hraje úlohu i soudobost, kde ale její hodnota může být rovněž nepřijatelná.
Mít vše na jednom jističi je samozřejmě nevhodné i kvůli bezpečnosti. Vy se budete koupat/sprchovat, náhlá porucha na pračce nebo sušičce vybaví proudový chránič tohoto okruhu a tím se razantně zvýší riziko úrazu (vy se v koupelně po tmě umlátíte).
Takže......pra čka (samostatný proudový chránič), sušička (samostatný pr. chránič), zásuvky u umývadla (lze spojit s okruhem např. sušičky), osvětlení (samostatný proudový chránič).
David Hruda:
Jestli je tohle nová instalace v novostavbě, tak bych to zcela jistě reklamoval.
Kde je zásuvka na pračku?
Světla v koupelně jištěná B16?