Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
Miloš Klíma:
Jaké je řešení správného a bezpečného osvětlení nové kuchyňské linky?
Oblasti nad dřezem.
Při řešení developerských projektů kuchyně v nově stavěném bytě byly vybrány standardní zářivková svítidla s krytím IP 20 a hliníkovým pláštěm včetně vypínače.
Umístění zářivky je navrženo přímo nad kovovým dřezem s vodovodní baterií tvořenou výsuvnou sprchou o délce 60cm.
Nejsem elektrikář, ale nemyslím, že by to bylo z bezpečnostního hlediska rozumné.
Rád bych znal váš názor a případná doporučení, jak řešit situaci (proudový chránič?).
S bodovými světly na 12V v kuchyni nepočítáme.
Milan Karvánek:
V podstatě opakované téma. Více zde: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,4122.0.html
blízké téma: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3874.0.html ; http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,3827.0.html
V každém případě by to měl řešit projektant elektro, který by měl navrhnout instalaci vhodnou do umývacího prostoru (typem a rozmístěním) , dle ČSN 2000-7-701/ čl.701.55 N1.
Jaroslav Matějka:
Podle mě pokud bude mít krytí IP20 je to špatně, protože v tomto prostoru je možný výskyt stříkající vody ohraničený půdorysem umyvadla. Doporučil bych IP44. Rozhodně IP20 ne >:(
sigut:
Při řešení osvětlení nad dřezem kuchyňské linky postupuje projektant dle ČSN 332000-7-701.Kovové osvětlovací těleso s vypínačem, krytí IP20 umístěné přímo nad dřezem není schopno bezpečného provozu.ČSN 332000-7-701 čl.701.55 N1 čl.701.53 N1
Miloš Klíma:
(poklona) za poskytnuté rady. Prošel jsem si uvedené odkazy a rád bych si ověřil, zda jsem pochopil, kde jaká řešení jsou možná pro umístění svítidla nad umývacím prostorem:
1. umístění svítidla výše 2,5 m nad podlahou - libovolné řešení
2. v intervalu 1,8-2,5 m nad podlahou:
2.a. vnější části z trvanlivého izolantu, kryto sklem
2.b. pokud vnější části z kovu, tak je nutné zapojení přes proudový chránič
3. níže 1,8 m nad podlahou a současně výše 0,4 m nad horním okrajem dřezu (umývacího prostoru):
3.a. svítidlo z trvanlivého izolantu musí být kryto nárazuvzdorným sklem + min. IPx1 (platí i pro sprchu? - stříkající voda pod různým úhlem)
3.b. pokud vnější části z kovu, tak je kromě splnění podmínek v 3.a. navíc nutná doplňková ochrana proudovým chráničem
Dotaz: Platí totéž pro použití svítidel na 12 V a zapojení SELV? nebo je možné použít nižší krytí, popř. vnější části z kovu ?
Na základě Vámi poskytnutých informací jsem došel k tomu, že jsem zavrhnul původně nabídnuté řešení ze strany projektantů kuchyně (kovové svítidlo s IP20) s tím, že bude nahrazeno jiným svítidlem, které si již dodám sám. Umístit svítidlo mimo oblast umývacího prostoru je obtížné vzhledem k příliž blízké stěně zdi a z druhé strany ledničky.