Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?

(1/1)

Jiří Schwarz:
Koukám do normy, je tam krásný obrázek určující zóny u bazénu zasazeného do země, ale není mi z toho jasné jak to má být, když je vedle bazénu šachta s technologií, je to pod úrovní terénu, a mají tam být zásuvky pro filtraci, trafo (zdroj SELV) pro osvětlení a čerpadlo protiproudu.
Stačí zakrytí šachty aby se to nemuselo považovat za zónu 1?

Jiří Buben:
Podle mého selského rozumu mi zakrytí nestačí. Je to zakrytí tak spolehlivé, že se nemůže do šachty dostat voda? Bude v šachtě voda kondenzovat z vlhkosti? Zaručí mi někdo, že uživatel bude důsledně uzavírat kryt?

Osobně u bazénů šachty v zemi pro technologii bazénu nemám rád. Když jsem dělal nějakou instalaci bazénu, nebo jsem se na ni podílel, tak vždy byl u bazénu investorem vystavěn nějaký objekt jako letní kuchyně atp. a tam byla vystavěna technologická místnost. A´t ji byla dál od bazénu nebo blíže, byla technologie prostě oddělena od bazénu stěnu v samostatné místnosti.
Pokud je šachta v zemi a je umístěna ve vzdálenosti ještě spadající do nějaké zóny, tak osobě do takového řešení nejdu.

Kastner Lubomír:
A jak je velký prostor pro čerpadlo? Musí se dodržet minimální prostor pro dostatečné chlazení elektromotoru, jinak hrozí poškození elektromotoru!! A  každý výrobce motoru si předepisuje jiný minimální okolní prostor. A dále pak jak je řešeno případné odvodnění či utěsnění jímky pro technologii proti vniknutí vody např.,  i při dešti apod. Pokud toto vše není správně řešené, mohou pak případné vzniklé škody jít i na vrub projekce případně revize. Někteří výrobci čerpadel pro bazény dokonce zakazují umístění čerpadel v podzemních jímkách právě z důvodů nedostatečného chlazení a možnosti zatopení vodou.

František Šohajda:
Za ty roky co mám bazén je chlazení motorů mimo hru...Čerpadlo se chladí procházející vodou a tím se  chladí přes rotor (přes pevné spojení s čerpadlem) i motor.

Zpět k otázce...
Je to jedno jestli je to šachta na bazén, nebo na zavlažování trávníku nebo podobné montáže..Pokud je něco utěsněno víkem pod úrovní terénu je velmi častým vznikem poruch.
Z těchto šachet co jsem viděl,  krytí IP 68 za 2-3 roky stejně volají zákazníci že něco nejde!
Kdyby jsme to vzali na zóny ,  tak tak i ta nejhorší bude málo!
Já osobně jsem to řešil o stupeň výkonějším čerpadlem a umístění celého filtračního celku do původního sklepa na brambory a pod....Sice to bylo o 5m dále od bazénu ale výkonějším čerpadlem je to jedno!


Radim Strycharski:
Citace: Jiří Schwarz  11.05.2019, 13:42

Stačí zakrytí šachty aby se to nemuselo považovat za zónu 1?

Určitě stačí za předpokladu, že není pochyb o tom, že se poklop nedá otevřít bez použití klíče nebo nástroje.