Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Milan Hudec 05.05.2019, 18:06
A proto není nad pětku do serie s jednou ovládací celoklapkou :)
Pokud záručím, že oba kontakty vypnou najednou plusmínus pár milisekund, pak by to fungovat mohlo.
Zdeněk Petr:
Budu mít jen jeden 12V okruh. Takže jednoduchá otázka: Mohu jednoduše vypínat a zapínat 230V přívod do zdroje běžným vypínačem tak jak zapínám a vypínám běžný 230V světelný okruh? Respektive mohu pouze napojit zdroj ke stejné instalaci, ke které byly napojeny žárovky původního světelného okruhu (veškerá instalace včetně vypínače a nově i zdroje pro 12V je vně koupelny)?
Pavel Horský:
Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď....... Můžete. Není v tom problém.