Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?

(1/2) > >>

Zdeněk Petr:
Nemám praktické zkušenosti se SELV 12V LED osvětlením. Princip znám, ale nevím jestli při instalaci takového SELV osvětlení (např. do koupelny, kde SELV zdroj bude umístěn mimo koupelnu) se pro zapnutí osvětlení vypíná ten 12V obvod (a zdroj je nepřetržitě zapojený) nebo se vypíná 230V k trafu (vypíná se zdroj)?

Jiří Schwarz:
Možné je obojí, obojí má svoje výhody a nevýhody.

Pokud např. budete spínat malé napětí 12V, jednak vám poběží zdroj pořád, a také budete spínat větší proud (25W při 230V je něco málo přes 0,1A ale při 12V více něž 2A)
Ale můžete z jednoho zdroje nezávisle zapínat 2 světla (nebo více, dokud se s celkovým výkonem nepřiblížíte jmenovitému výkonu zdroje)

Juraj Rojko:
S tím spínaným proudem to není tak jednoduché. Spínané zdroje obvykle mají při zapnutí velmi velkou proudovou špičku (běžně desítky A),  takže nároky na kontakty spínače (nebo relé) jsou docela velké v obou případech. (+související problematika spínání DC vs AC)

Jirka Š. Svejkovský:
Myslím, že pro spínač je smrtelnější vypnutí, u dc docela zásadní. Zapnout toho umí docela dost.

Milan Hudec:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  05.05.2019, 18:02

Myslím, že pro spínač je smrtelnější vypnutí, u dc docela zásadní. Zapnout toho umí docela dost.

A proto není nad pětku do serie s jednou ovládací celoklapkou :)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana