Jak vyplnit parametry tepelného čerpadla pro přihlášení do sítě nn E.ON?
vydrysek:
Chystám se stavit dům (resp. víceúčelový objekt o velikosti velkého rodinného domu) a chtěl bych na stavební pozemek zavést elektřinu od E.ONu. V projektové dokumentaci k domu je uvedena přítomnost tepelného čerpadla a sazba elektřiny D57d. V žádosti o připojení jsou nicméně vyžadovány parametry, které nevím a nejspíš budu vědět až těsně před stavbou - jedná se o příkon tepelného čerpadla, frekvenční měnič, jmenovité napětí a hodnoty rozběhového a ustáleného proudu. Do "Charakteru odběru" jsem napsal odběry spotřebičů tak, aby hodnota odpovídala odběru napsanému v projektové dokumentaci (s vymyšleným příkonem čerpadla 3 kW). Jelikož jsem toto nikdy neabsolvoval, ptal jsem se, jak vyplnit ty specifické údaje, kde to šlo -
1) Známý elektrikář mi doporučil, ať tuto sekci přihlášky nevyplňuju vůbec.
2) Kolegové v práci, kteří tuto žádost podávali, mi poradili, ať ji také nevyplňuju.
3) Slečna na infolince E.ONu moc nevěděla, co říct, nakonec z ní vypadlo, ať tam něco napíšu, že na tom prý až tak nezáleží, ale přesvědčená o tom podle tónu rozhodně nebyla.
Hodnoty jsem tam tedy nevyplnil vůbec a žádost poslal. Následně mi přišla odpověď z E.ONu, že mám tyto hodnoty doplnit. Na internetu jsem našel hodnoty pro tepelná čerpadla NIBE o různých příkonech, ale jak už jsem psal, v tuto chvíli je to obyčejné věštění z koule...
Záleží na tom, jaké hodnoty do žádosti napíšu? Je nějaké standardní řešení v této situaci?
Vít Rotrekl:
Řeším to takto:
Pro potřeby stavby buď s EONem udělám smlouvu o krátkodobém přípojení, což obnáší to že si musíte udělat přípojku na svoje náklady a máte "nevýhodnou" cenu za kWh, ale neplatíte připojovací poplatek (500Kč za 3f ampéru).
Nebo, a to je podle mě lepší, pro stavbu sepsat smlouvu o připojení se sazbou D02d a až bude nainstalované nebo až budete vědět jaké bude, tepelné čerpadlo, tak teprve potom zažádat o změnu smlouvy na D57d.
Pravděpodobně vám stejně EON nedá smlouvu na D57 dokud tepelné čerpadlo nebude nainstalováno, což budou chtít potvrdit i revizní zprávou/nebo potvrzením od RT do Žádosti o smlouvu. A pochybuji, že vám to nějaký RT potvrdí, když to nebude namontovaný.
PS: Pokud jste z Brna a okolí, tak jsem vám s tím ochoten pomoci. Případně mohu nabídnout i svoje služby jako RT.
Rozvodak:
Vyplňte si žádost na krátkodobý odběr. Zjistěte si od provádějící firmy, jaký příkon bude třeba. Silo na omítky chce minimálně 3x32A... Podle to žádat o velikost jističe. Jelikož je to stavba tak vyplnit kolonku - ostatní - .
Jaký jistič/ sazba, bude třeba na stálý odběr vám řekne projektant.
Na stavbu zapomeňte na D57, to vám RT nepotvrdí a distributor neosadí.
David Hruda:
Citace: Rozvodak 28.04.2019, 16:18
Vyplňte si žádost na krátkodobý odběr. Zjistěte si od provádějící firmy, jaký příkon bude třeba. Silo na omítky chce minimálně 3x32A... Podle to žádat o velikost jističe. Jelikož je to stavba tak vyplnit kolonku - ostatní - .
Jaký jistič/ sazba, bude třeba na stálý odběr vám řekne projektant.
Na stavbu zapomeňte na D57, to vám RT nepotvrdí a distributor neosadí.
Prosím, neraďte nesmysly.
Pán vyplňuje Žádost o trvalé připojení pro budoucí dům, kterou RT nepotvrzuje. Od jejího podání může trvat zřízení přípojky léta, je tedy správné požádat co nejdříve. Jakou posléze uzavře smlouvu o dodávkách je jiná věc, pro stavbu D01 nebo 02, až bude hotovo D57....
Chápu, že se tazateli může zdát podivné, že chce EON tyhle údaje, ale je to prostě tak. Napište tam data od nějakého TČ, které odpovídá tepelné ztrátě objektu a neřešte to.
Emanuel Kocián:
Hlavně ne 1fázové tepelné čerpadlo. Je sice levnější než 3fázové, ale bordel generuje do sítě v principu 6x horší.