« Odpověď #18 kdy: 15.04.2019, 12:50 » |
|
Tak už vám to známo je
Zajímavej produkt, který jsem doteď neznal. Jen se ještě hloupě zeptám. Dle návodu vidím že je v krytí IP44, ale nikde nevidím že je určen i pro venkovní použití. Je to někde dovolené používat ve venkovním prostředí?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #20 kdy: 15.04.2019, 13:15 » |
|
Jmenovče, vůbec bych se toho nebál. Údaj IP 44 je ti málo? Ano, je. Má dle mého dva správné parametry. Tedy IP a okolní teplotu -25 - 40C°. Ale nikde v textu nevidím třeba UV odolnost, nebo přímé určení k venkovnímu použití. Co když se kryt za 2-4 roky rozpadne na slunci? Citace : MONTÁŽ Tyto přístroje jsou určeny pro instalaci v prostorách, kde je elektrická instalace vystavena působení vlhka, popřípadě vody (avšak pouze do míry stanovené krytím IP44 – ochrana proti stříkající vodě). Lze je použít i pro průběžnou montáž. PODMÍNKY MONTÁŽE Montáž se provádí do plastových elektroinstala čních krabic zapuštěných do omítky o rozteči upevňovacích šroubů 60 mm a hloubky alespoň 40 mm (provedení zapuštěné), nebo přímo na hladkou, rovnou plochu (provedení nástěnné). Přístroje pro zapuštěnou montáž splňují uvedený stupeň krytí pouze při montáži na svislou, hladkou a u zapuštěného provedení navíc neporézní plochu. Pro jinou než uvedenou plochu nelze stupně krytí IP44 dosáhnout.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #22 kdy: 15.04.2019, 13:40 » |
|
O vhodnosti montáže do daného prostředí napoví vždy protokol určení VV. Pokud není, je to pak věštění z křišťálové koule. Tazatel také přesně nenapsal, kde a v čem bude zásuvka instalována. Pak se samozřejmě tyto zásuvky dělají i komplet povrchové. Zda jsou odolné UV? To je dotaz na výrobce. V katalogu výrobce je uvedeno: Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 15.04.2019, 19:43 » |
|
Dávají tu zásuvku i na měsíční splátky?
Osobně tuto cenu normálně akceptuji. Zásuvka v krytí IP44, navíc obsahující PCH zvládající AC i pulsní DC proudy v jednom modulu, si takovou cenu myslím zaslouží. Obzvláště pokud to pomůže bezpečnosti a instalace takovéto zásuvky bude jedinou schůdnou cestou, jak toho dosáhnout. Nehledě na to že se jedná o cenu koncovou a tedy každý registrovaný elektrikář by měl na jejím nákupu (díky svým obchodním podmínkám u konkrétního VO) mít dostatečný obchodní prostor.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #25 kdy: 17.04.2019, 20:46 » |
|
V katalogu výrobce je uvedeno: Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
Jo, to jsem si přečetl, ale co to znamená? V této normě se píše: čl. 4.8 - podle ochrany proti VV - nic víc v tab.4 najdeme základní podmínky ( VV ) čl.7.2 - RCCB musí být instalován v souladu s pokyny výrobce (v návodu ABB nic takového nevidím. Tím myslím instalace PCH třeba na fasádu vně budovu) Jinak jde o normu plnou testování při různých teplotách a dalších VV, dle jeho typu a určení. Za mne spíš výrobková norma. Na odeslaný dotaz technické podpoře ABB, přišla tato odpověď. .
Odolnost vůči UV záření nelze zaručit. Závisí na lisovací hmotě, která se použije ve výrobě.
S přátelským pozdravem Ing. Dušan Zajíček Produktový specialistaStále si myslíte že je určen k montáži na venkovní omítku, kam svítí slunce? Už jsem to sem psal mnohokrát. Krytí je jednou, nikoliv jedinou podmínkou pro montáž ven. Ty samé chyby se dělají u rozvodnic, zásuvek, trubek a dalších materiálů.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 17.04.2019, 21:10 » |
|
Nebylo by lepší místo dotazu na UV odolnost vznést dotaz na venkovní montáž?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #28 kdy: 18.04.2019, 03:00 » |
|
Nebylo by lepší místo dotazu na UV odolnost vznést dotaz na venkovní montáž?
Dotaz zaslaný do ABB .............. . Je prosím zásuvka s PCH - 5526N-C26469 B - určená k montáži ven na fasádu? V návodu je pouze teplota, IP, ale nikde nevidím odolnost vůči UV záření, nebo jakkoliv jiné určení k montáži ven na sluníčko. .............. ..za odpověď
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 19.04.2019, 08:01 » |
|
A slunko sežere všechno, jen je otázkou času za jak dlouho...
To je pravda, ovšem záleží jestli za rok nebo za dvacet let. Za rok je to určitě špatně, za dvacet let to bude jen žádoucí připomínka, že je třeba vyměnit zařízení, které je již opotřebované, možná i nefunkční a nebezpečné.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Pan Metlička
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 29.04.2019, 08:23 » |
|
V prvotním dotazu bylo uvedeno " potřebuji venkovní zásuvku". Z toho lze usoudit, že je vše teprve v přípravě. Pak je jasné, že FI bude (měl by být).
Ano. Představa je taková: proudový chránič => jistič => kabel ve vzduchu/zemi => venkovní zásuvka. Potřeba je připojit buď samonasávací čerpadlo Kopro Jet 100A (a) 1kW (3m přívod) nebo zahradní sekačku 1,6kW (25m přívod). Nemusí být oboje najednou, ale i dohromady je to 2,6kW, čili do 12A. Dle tabulky zde: http://www.eshop.elektrokomponenty.cz/novinky/hodnoty-dovolenych-proudu-pro-vodice-kabely-proudova-zatizitelnost/pro uložení D a E při počtu zatížených vodičů 2 vychází pro CYKY-J 1,5 maximální proud 22A. Když použiju jistič 16A s charakteristik ou C, tak předpokládám, že nezvolím špatně. Impedanční smyčku změřenou nemám, ale v místě je cca. 30-40cm hlinitojílovit á půda, pak je jíl a i za současného sucha je tento vlhký, maže, lepí.
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 29.04.2019, 10:47 » |
|
To zní jako by každá várka mohla být z jiné hmoty? To by znamenalo že pokud koupím stejnou zásuvku jak loni, u které mám odzkoušeno že je relativně v pohodě, může zásuvka koupená letos vykazovat jiné vlastnosti. To je obecně obrovský problém pokud se využívají recyklované plasty. Do plastů především u obalů se přidávají látky, které při UV záření urychlují rozpad. Při recyklaci se tam musí přidat jiná látka, která tu původní neutralizuje, ale je problém trefit správnou koncentraci
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 29.04.2019, 16:00 » |
|
pro uložení D a E při počtu zatížených vodičů 2 vychází pro CYKY-J 1,5 maximální proud 22A. Když použiju jistič 16A s charakteristik ou C, tak předpokládám, že nezvolím špatně.
Impedanční smyčku změřenou nemám, ale v místě je cca. 30-40cm hlinitojílovit á půda, pak je jíl a i za současného sucha je tento vlhký, maže, lepí.
Co ušetříte na průřezu, protopíte žížalám do země a bude chybět na výkonu sekačky. 1,5 na 40m při 16A C je zoufale málo drátu... Impedance s jílem příliš nesouvisí, ale trvale vlhká jílovitá půda má pozitivní vliv na hodnotu uzemnění.
|
|
|
|