Autor Téma: Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?  (Přečteno 7805 krát)
Filip Štoll
*
Offline Offline



« kdy: 27.04.2019, 14:12 »



Je možné zařadit za obloukovou ochranu více samostatných okruhů s vlastními jističi.

Konkrétně, zda by šlo za 16 A ochranu s integrovaným proudovým chráničem dát čtyři 10 A jističe, aby ochrana chránila všechny 4 okruhy.
Jedná se o přístavek s dřevěnou konstrukcí malého pokojíku (10 m2) u RD, kde budou 4 zásuvky, dvě světla, el. podlahové vytápění 820 W a 5 venkovních rolet na oknech. Do tohoto pokojíku byl z domovního rozvaděče přiveden pouze jeden kabel 3x2,5 mm2 jištěný 16A jističem, přivést další nelze (resp. bylo by moc složité) - toto je stav daný, ke kterému jsem přišel, takže se v pokojíku udělá podružný rozvaděč, kde se udělají tyto 4 okruhy 10A.
Majitel by chtěl mít maximální ochranu proti požáru a k preciznímu provedení, samozřejmému proudovému chrániči uvítal i technologickou "novinku" v podobě obloukové ochrany.
Při ceně obloukových ochran je nereálné tam dát 4, tak z ekonomických důvodů vznikla i tato úvaha.
Vím, že toto řešení není výrobcem stanoveno, ale zajímalo by mě, zda by to po technické stránce fungovalo a zda je to v souladu s normami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.04.2019, 08:56 »

V poho.
Není to nic jiného nežli několik zásuvek s vlastní pojistkou.
Na stranu druhou,  co vás vede k tomu za 16A jističem vkládat další desítky?,  a proč zrovna desítky.
Roleta má odběr kolem Ampéru a světla předpokládám cca totéž.
Tj.podélnou závadu AFDD nepozná a příčné byste pomohl co nejnižším jističem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2019, 09:46 »

Kontaktujte přímo výrobce. Ten vám sdělí podmínky připojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 28.04.2019, 11:40 »

A nevyrábí někdo jen samostatnou AFDD? Bez jištění a chrániče? Tuším ,že jsem ji někde viděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.04.2019, 18:38 »

Oez to robi samostatne, ale pozor treba k tomu dat istic, alebo chranic s nadprudovou ochranou (istico-chranic) samostatne to nepojde.
Co AFDD to jeden obvod. Cize mozete dat 4P chranic a zato istice s AFDD lacnejsia verzia alebo na obvod napr pracka, umyvacka, afdd s istico-chranicom drahsia varianta. Z AFDD treba ist priamo na zataz a treba dodrzat pripojenie, zataz a privod. Nemoze to byt lubovolne ako nalr istic/chranic
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.04.2019, 18:49 »


Co AFDD to jeden obvod.
Na to jste přišel jak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 28.04.2019, 18:54 »

Tak neviem ci som to dobre pochopil ale vyrobca to tak pise a prezentuje, na oez seminaroch sa toho o tom vela povedalo. Ale rad sa neham poucit a rad sa nieco nove naucim ak sa mylim. Pripadne dajte aj schemu ako by sa to dalo zapojit. Co sa tyka schracku to je to iste akurat tam si to neskladate ale je to zlozene.
A nieje to hovadina na obovd isteny isticom resp isticochranico m dat dalsie istice?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 28.04.2019, 18:56 »

Edit:
https://www.afdd.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 28.04.2019, 19:55 »

Na to jste přišel jak?

Na školeních to říkají zástupci výrobců a ještě spoustu jiných zajímavých věcí.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 28.04.2019, 22:06 »

Co AFDD to jeden obvod. Z AFDD treba ist priamo na zataz a treba dodrzat pripojenie, zataz a privod.

No ja byt vyrobcem, tak taky predepisuju jeden AFDD na kazdou zasuvku, na kazdy svetlo a jeste par pro jistotu do rezervy...

Taky jsem cetl od jednoho pana co mel na internetu kseft s olejema do motoru, ze se pry olej ma menit po 2500km u dieselu a 3500 km u benzinu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Filip Štoll
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 29.04.2019, 08:58 »

Děkuji všem za odpovědi.
Kontaktoval jsem výrobce a bylo mi řečeno, že to není problém.
Jen, pokud by AFDD vyhodnotila poruchu a vybavila, tak se musí příčina hledat ve všech navazujících okruzích. V mém případě v jednom malym přístavku žádný probém.
Asi je to i zbytečné, ale AFDD tam dám, majitel to vyžaduje, když to trh nabízí a ještě ponížím ty podružné jističe na miminum dle zátěže.
Až to bude povinné, jako už v některých státech EU, tak jsem zvědavý, zda se ceny pohnou trochu níž, kompletně vybavit domovní rozvaděč AFDD je pro většinu populace finančně nereálné. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.04.2019, 09:10 »

Tak ma zaujima zapojenie, nemate schema?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk
Zdeněk Suchomel
*
Offline Offline



Produktový manažer OEZ - Modulární přístroje


« Odpověď #12 kdy: 29.04.2019, 10:29 »

Kontaktoval jsem výrobce a bylo mi řečeno, že to není problém.

Upřesním jen použití AFDD na více okruhů: Odpověď, že to není problém byla určitě vázána s konkrétním případem. Nelze to tvrdit obecně. AFDD monitoruje jako jedno z kritérií odstup signál/šum. "Signál" je v tomto případě průběh proudu specifický pro hoření oblouku a "šum" je šum instalace. Pokud je použita jedna AFDD na více okruhů, velikost šumu instalace se zvyšuje. Od určité hodnoty (příliš okruhů a zařízení) je šum tak vysoký, že překryje projevy hoření oblouku a AFDD nebude reagovat.
Nelze tedy stanovit konkrétní počet okruhů, či zařízení. Závisí na spoustě aspektů. Proto jako výrobce obecně doporučujeme jednu AFDD na jeden okruh. Je tak jistota, že při dodržení limitů EMC jednotlivých spotřebičů bude AFDD fungovat, přestože bude na okruhu připojených spotřebičů více.
Prakticky bude AFDD fungovat i pro 4 okruhy s jedním spotřebičem. Teoreticky je jedno, jestli jsou na jednom okruhu připojena 4 zařízení nebo na 4 okruzích jedno na každém okruhu.

Dále bych chtěl připomenout, že nemá význam instalovat obloukové ochrany na všechny okruhy. Dalším vyhodnocovaným kritériem je velikost proudu tekoucího do obvodu, který musí být minimálně 1,5 A. Více informací můžete načerpat z našeho nového seriálu:
https://cc.oez.cz/novy-produktovy-miniserial-oez-je-tady
nebo z příručky na obloukové ochrany, která je ke stažení na našich stránkách:
http://www.oez.cz/file/869/download/
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?