Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
Josef Drda:
Citace: Jiří Schwarz 26.04.2019, 20:05
Měli jsme "českou" normu, která doporučovala maximální dílku prodlužovacího kabelu 50m
Pak jsme převzali evropskou, harmonizovanou normu, která doporučuje max. 30m
Obě normy jsou platné :)
ČSN 34 0350 ed.2 ... max 50m a ČSN IEC 60884-2-7 +A1 ... max 30m
Peter Munka:
Kto to zaplati (spotrebu) aj za predpokladu pripojenia 100m predlzovackou do existujucej 3f zasuvky kdesi vo vedlajsom vchode v pivnici ? Bude to smiesna suma, ale mal by suhlasit spravca objektu a zastupca vlastnikov bytov.
Vo vacsine pripadov, kedze stupacky v bytovych domoch nie su ziadnym sposobom plombovane a svorkovnice su bezne pristupne, sa to riesi ciernym odberom.
Legalne riesenie je cestou vytvorenia novej 3f zasuvky, za meranim spolocnej spotreby. Ak je tam len 1f, potom vytahy su urcite 3f. Pri dobrych vztahoch so spravcom a zastupcom vlastnikov tam elektrikar spravcu namontuje zasuvku napr do strojovne vytahov a papierovo sa to oddovodni ako "servisna zasuvka pre prace na streche / zatepleni / stavebny vytah a pod". Potom vam staci aj normovana predlzovacka do 30m.
Jiří Kubík:
A na čem vaříte?
Na plynu, nebo máte sporák na 3 fáze?
:)
Rozvodak:
Citace: Peter Munka 27.04.2019, 16:21
Kto to zaplati (spotrebu) aj za predpokladu pripojenia 100m predlzovackou do existujucej 3f zasuvky kdesi vo vedlajsom vchode v pivnici ? Bude to smiesna suma, ale mal by suhlasit spravca objektu a zastupca vlastnikov bytov.
Vo vacsine pripadov, kedze stupacky v bytovych domoch nie su ziadnym sposobom plombovane a svorkovnice su bezne pristupne, sa to riesi ciernym odberom.
Legalne riesenie je cestou vytvorenia novej 3f zasuvky, za meranim spolocnej spotreby. Ak je tam len 1f, potom vytahy su urcite 3f. Pri dobrych vztahoch so spravcom a zastupcom vlastnikov tam elektrikar spravcu namontuje zasuvku napr do strojovne vytahov a papierovo sa to oddovodni ako "servisna zasuvka pre prace na streche / zatepleni / stavebny vytah a pod". Potom vam staci aj normovana predlzovacka do 30m.
V ČR se stoupačky plombují...
Milan Hudec:
Nosný panel to asi nebude a příčkové jdou na pohodičku normální flexou 230V.
Případně velká motorová s hadicovým výfukem z okna.