Pavel Kováč SČ:
Nemohu zjistit podrobnosti o rozdílu vn traf DYN1,2,atd.Vím mlhavě že jde o rozdíl v posunu.Vnitřní zapojení trafa.U nás je standart DYN 1.Investor z Německa požaduje DYN 5.Připadá mi to nesmyslné,na staré hale je DYN1,nyní přistavujeme novou halu s 3x1250kVA trafy.Vzhedem k posunu tvrdím,že musíme mít rovněž DYN1.(propojení slp,data,EPS,atd.)mám pravdu?
Díky za odpovědi.

franta b.:
Rozdíl mezi Dy1 a Dy5 je v natočení fází. U Dy1 je to 30 stupňů, u Dy5 je to 150 stupňů. Oba transformátory mohou pracovat paralelně, uzpůsonbí se pouze připojení stroje : pořadí fází na straně vn bude A B C, na straně nn : c a b. V knize Vl. Hrbka "Instalace, provoz a údržba transformátorů" je podrobnější vysvětlení. Mohu vám zaslat třeba kopie těchto několika stránek, máte-li zájem.   Citace: Pavel Kováč SČ  25.01.2007, 10:04

Nemohu zjistit podrobnosti o rozdílu vn traf DYN1,2,atd.Vím mlhavě že jde o rozdíl v posunu.Vnitřní zapojení trafa.U nás je standart DYN 1.Investor z Německa požaduje DYN 5.Připadá mi to nesmyslné,na staré hale je DYN1,nyní přistavujeme novou halu s 3x1250kVA trafy.Vzhedem k posunu tvrdím,že musíme mít rovněž DYN1.(propojení slp,data,EPS,atd.)mám pravdu?
Díky za odpovědi.


Pavel Kováč SČ:
Díky za pomoc,
pokud mi zašlete něco málo informací,budu velice rád.
Pav.Kovac@seznam.cz

H:
Citace: Pavel Kováč SČ  25.01.2007, 10:04

U nás je standart DYN 1.Investor z Německa požaduje DYN 5.

Zrovna jsem narazil na stejný problém.
Německá firma vlastnící českou fabriku. Svávající trafačka ještě původní z minulého režimu Dyn1. Teď se bude stavět nová hala, s ní nová trafačka, do které se budou přepojovat i stávající rozvody. Německá firma že si sama dodá trafa, no samozřejmě jsou Dyn5.
Napojím-li takovéto trafo hned na hlavní rozvaděč jako "c/a/b",  pak všechno předpokládám bude fungovat ve stávajících provozech tak jak má, nicméně - nebude něčemu/někomu vadit, že fáze L1 není ze svorky "a" trafa, ale ze svorky "c"?

Říká nějaká naše norma, že je nutno upřednostňovat či vyloženě používat Dyn1?

Citace: franta b.  25.01.2007, 12:24

V knize Vl. Hrbka "Instalace, provoz a údržba transformátorů" je podrobnější vysvětlení. Mohu vám zaslat třeba kopie těchto několika stránek, máte-li zájem.  

Mohl bych taky požádat, teda jestli sem ještě chodíte?