Je možné připojit žaluzie ze zásuvkového okruhu 16A?

(1/1)

Petr Novotný 53:
Je možné připojit ovládání žaluzie ze zásuvkového okruhu (zásuvka hned pod oknem),  který je jištěn jističem 16A?

Vím, že někdy se doporučuje vzít to ze světelného okruhu 10A (nejspíše proto, že ovladač žaluzií je taky na 10A),  ale zásuvka je opravdu nejblíže a připadá mi to i spolehlivější a přehlednější (zásuvkový okruh je jeden na pokoj, světelný ne). Propoj ze zásuvky do ovladače bude samozřejmě 3x2,5. Ovladač na žaluzii bude samostatný (ve společném rámečku nebude žádný jiný světelný ovladač/okruh).

Odporuje takové provedení něčemu?

David Hruda:
Co je napsáno v podmínkách výrobce (instalačním návodu....)?

Patrik Dedík:
Ja to taham ako samostatny obvod isteny B10/0,03A. A to rozdelim ja neviem severna stran jeden a juzna druhy. Pripadne aby boli 3 okna a 3 okna a pod. Cize zo zasuvky by som to asi netahal.

Milan Hudec:
Motorek roleťák si bere kolem 1A, spíše méně, takže jestli 10 nebo 16A je z tohoto pohledu jedno, samozřejmě řídit se pokyny výrobce.....ja k uvádí p.Hruda.
Co je však důležitější je instalace ochrany proti přepětí v případě motorku s elektron. koncáky a hlídáním tahu.
Bez této se systém brzy samodegraduje, často se na to zapomíná a jak na potvoru se závada projeví těsně po záruce.....