Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
Milan Hudec:
Citace: Jiří_Hrubý 20.04.2019, 22:31
TN-C-S je pořád TN-C.
TN-S je pořád síť se středním vodičem, proti kterému měřímě Uf a plovoucí nula je nemenší prů.er.
Zatížení v jedné fázi nemá u tvrdé sítě vliv na napětí ostatních fází proti středu, pouze na zatížené fázi bude pokles napětí o úbytek na zatíženém vodiči a spotřebiči, čímž by se projevil i nepatrný rozdíl v napětí sdruženém, ale ono zatížit dostatečně byť jen stovku trafo, aby to bylo znát, není zas tak jednoduchý a na úbytek je potřeba dlouhé vedení a opět se dostáváme k vysokým impedancím:)
Můžete si nakreslit fázorový diagram.
Pane kolego, nemohu s vámi plně souhlasit, můj analyzátor sítě to vidí trochu jinak.
Po zatížení fáze č.1 25A (tři přímotopy), trtochu povyskočí napětí ve zbývajících fázích.
Zdenek Hejčl:
Je záruka, že soused něco s větším odběrem zapnul nebo vypnul?
Kolísání sitě je normální v malém rozsahu a v povolené toleranci sítě.
Pokud jsem na koci sítě, tak tolerance mohou být hraniční.
Na začátku sítě budu mít přepětí stále a na konci to už bude markantní rozdíl.
A nakonec se někde poblíž připnou solární panely a to taky zahýbe sítí....
Pokud je to v malé přípustné toleranci sítě, asi bych to neřešil.
Nebo jste měřil zatížení v rozvodné síti na daném úseku vedení i pro další odběratele?
Jiří_Hrubý:
Citace: Milan Hudec 22.04.2019, 08:54
Pane kolego, nemohu s vámi plně souhlasit, můj analyzátor sítě to vidí trochu jinak.
Po zatížení fáze č.1 25A (tři přímotopy), trtochu povyskočí napětí ve zbývajících fázích.
Nesouhlasíte správně, v reálném světě tomu tak je, ovšem tazatel zavedl téma do teoretických rovin s vyloučením vlivů impedance sítě, proto jsem, pravda ne úplně dobře, nastínil situaci přímo na trafu, které se s nesymetrií popere v řádu nízkých jednotek voltů až do takřka jmenovitého výkonu, zejména lomená hvězda.
Zbytek je vliv sítě, pokles napětí na jednom vodiči 3f sítě se musí projevit na vzájemných hodnotách jinde, ovšem nakolik je o parametrech sítě.
Odpovědět jsem měl nejstručněji tak, že v běžné síti neznamená rozptyl 10% nic, protože tolik je běžná tolerance napájecího napětí.
A ono tomu tak v praxi i je. Jak jsem již uvedl, v některých místech podle napětí sítě analyzovat stav nelze (pokud tedy není v jedné 50, druhé 170 a třetí 300) kvůli nesymetrii a případným dalším paralelním zdrojům...
A protože mám přístup k "cizímu" 1000kVA trafu s monitorováním sítě (bioplynka), kde díky převažující 3f zátěži je síť symetrická a neovlivněná výrazněji zpětným bordelem beru to jako vynikající námět k laboratornímu cvičení při odstávce kogenerace.
Jiří Schwarz:
Čekal jsem nějakou hodnotu a nic...
Takže já se pokusím:
Představme si impedanci na konci okruhu 0,5 Ohmu (nic mimořádného)
PEN je přizemňován, N už není (v TN-C-S za chráničem už být nemůže)
Takže můžeme počítat 0,3 Ohmu na L a 0,2 Ohmu na N+PEN
Takže když tam poteče 10A, na N+PEN bude úbytek 2V. A pak záleží na tom, jaký je tam spotřebič, s jakým fázovým posunem, ale pořád to naznačuje, že změna napětí v nezatížené fázi pokud zatížíme jinou, ve stovkách mV až jednotkách V nemusí být závada, ale vlastnost
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana