Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?

(1/2) > >>

Radek Paos:
Tak si tak zase jednou přemýšlím. Už jsem toho jako naprostý laik docela dost v životě načetl a snažil se pochopit, mnohé mi ale prostě jasné není, tak zase poprosím jednou o radu:)

Pochopil jsem, že když (uvažujme TN-S nebo TN-C-S) dojde k problému na spoji (fázi, PE, N) může dojít při nárůstu spotřeby na jedné fázi k nárůstu napětí na fázi jiné. Obecně se často hovoří o tom, že je to nebezpečný stav (požár, úraz apod.).

Jenže - svět ani materiály přece nejsou ideální. Jak to tedy je - může i při zcela správném provedení (prostě kde není žádná chyba, materiálu nebo zapojení) docházet k tomuto jevu (třeba v řádu procent) nebo prostě vůbec nemůže a jedna fáze za žádných okolností NESMÍ ovlivnit druhou?

Jiří_Hrubý:
V sítích TN-C nesmí dojít ke vzniku plovoucí nuly. Takový stav je poruchový stav.
V běžném provozním režimu není vzájemný vliv zátěže jedné fáze na jinou patrný.
Trochu jinak už tomu bude při vysokých hodnotách Zs nad 1,5 Ω, ale to je způsobeno již ne úplně dobrým středem a trochu to začíná plavat při vysokých zátěžích, jako třeba svářečka. Takové hodnoty se ale vyskytují převážně v chatových osadách, kde se takové odběry ani nevyskytují, zvláště když mívají 1f 10 - 16A jističe a pod...
Co ale spolehlivě rozhází síť je roz.ebaná 1f fotovoltaika někde na konci vsi s Zs nad 0,6Ω. To pak mohou mít dvě fáze 235V a ta jedna klidně 250V. Nic neobvyklého, několikrát naměřeno i u 3f 10kW. Pak to pulzuje podle sluníčka.

Radek Paos:
V tnc je to asi jednodussi a je jasne, ze to problem je. Ja si to prave vnitrne zkousim vysvetlit u TNS/TNCS, zda ten vliv musi byt na jinou fazi nulovy nebo zda to plati jen pri teoretickych hodnotach (idealni Zs apod.) a v realu tam vliv je (byt treba jen par voltu).

Jiří_Hrubý:
TN-C-S je pořád TN-C.
TN-S je pořád síť se středním vodičem, proti kterému měřímě Uf a plovoucí nula je nemenší prů.er.
Zatížení v jedné fázi nemá u tvrdé sítě vliv na napětí ostatních fází proti středu, pouze na zatížené fázi bude pokles napětí o úbytek na zatíženém vodiči a spotřebiči, čímž by se projevil i nepatrný rozdíl v napětí sdruženém, ale ono zatížit dostatečně byť jen stovku trafo, aby to bylo znát, není zas tak jednoduchý a na úbytek je potřeba dlouhé vedení a opět se dostáváme k vysokým impedancím:)
Můžete si nakreslit fázorový diagram.

Radek Paos:
Dík. Takže chápu dobře, že pokles/nárůst na jiné fázi může činit třeba pár milivoltů a je to spíš jen teoretická rovina?