Ako urcit pocet zvodov u RD?

<< < (2/4) > >>

Pavel Horský:
Pane Dedíku, jak prosím zpracováváte protokol určení rizik a jak počítáte dostatečné vzdálenosti? To provádíte bez software? Docela mě to zajímá, když máte pod profilem uvedeno "projektovanie E2A".
Ono se dá projektování provádět pořádně na půl úvazku, když do toho ještě děláte montáže?

Patrik Dedík:
Pane Horsky pouzivam Prozik. Co si tyka projektovania robim len pre stavebne povolenie kde tuto analyzu nerobim lebo tam pisem ze projekt sluzi len na vydanie stav. povolenia a nenahradza projekt realizacie. Za dalsie zatial som sa nestretol s nikym kto by to bol ochotny zaplatit.
Na urcenie vzdialenosti a pod pouzivam sw od p. Kauckeho z kniska.eu.
Ide mi. Len o teoreticku rovinu ako postupuvat. Nemozeme sa len spoliehat na sw. Ako pisem chcem to len orientacne. Takze bude stacit 6 zvodov alebo nie? Ratam to dobre alebo nie?,  bavme sa teoreticky a 62305-2 vypustme a aj nejake sw. Lebo zatial som sa nejakej odpovede nedockal.
Dakujem

Pavel Horský:
Pokud děláte PD ke stavebnímu řízení, pak byste právě analýzu měl provést. Jinak nemůžete do Technické zprávy napsat zařazení objektu do LPS. To si pak cucáte z prstu, což není profesionální.
Je to pak jak píšete.

1./ zařazení objektu do LPS
2./ návrh zemnící soustavy
3./ obvod domu vydělit normativní vzdáleností svodů
4./ rozmístit svody s přihlédnutím tvaru objektu
5./ výpočet dostatečné vzdálenosti

Pak se uvidí jakou zvolit soustavu (neizolovanou, izolovanou.... ......atd.)
To vše s přihlédnutím k samotné stavbě (obytné podkroví či nikoli, druh krytiny.....)

Perfektní výsledek jde ruku v ruce s perfektní přípravou. To vše je pak podtrženo bonusem s praktickými zkušenostmi montáží toho, co projektujete. Dostávají se mi do rukou PD Ing. kteří zřejmě nikdy nedělali rukama a podle toho to pak také kolikrát vypadá.

Patrik Dedík:
P. Horsky mate pravdu, ale k stavebnemu povoleniu neni treba analyza rizika aspon u nas. Ako pisem napisem tam ze to je len pre ucely vydania stav. povolenia a nenehradza to pd realizacie. Bleskozbod navrhnem poctom normativnych hodnot cizd RD cca kazdych 15m a dopisem ze presne vyhotovenie vratane analyzi rizika bude riesene v dalsom stupni PD, ako by sa to malo robit, no bohuzial nerobi sa. Nie kazdy investor ma vypracovany PD realizacie. Pri kolaudacii predlozi pd pre stav. povolenie s revizou a hotovo. Takto to u nas funguje.
A ano aj ja som mal PD v ruke od stavebnych ing autorizovanych a moj syn by to nakreslil. Lepsie. A aj tech. sprava o nicom

ACEOF ACES:
Citace: Patrik Dedík  19.04.2019, 22:56

...
Pre priklad davam nakres strechy s rozmermi, a ja by som tam dal zvodov 6 alebo to pocitam blbo?

(18,6+15,4)x2=68

III: 68/15=4,5
 IV: 68/20=3,4

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana