Tak jsem byl na otočku na chalupě, znovu vše prověřil, proměřil a nic nenašel, zdi už jsou úplně vyschlé a zedník odvedl skvělou práci (udělal to moc pěkně). Jen pro info, celé jsem to odkapotoval a prolezl všechny jističe a hledal staré vodiče. Při realizaci provizorek, jsem ve zdech nikde nic nového na staré nenapojoval. Je to pro mě záhada.
Jediné co mohu zkonstatovat, že za sucha je instalace bezpečná
a musím doufat, že se to znovu neobjeví.
Zedník mi říkal, že jeho osobní elektrikář mu v takových to případech jen řekne, ať se na to vykašle, počká až to uschne, že to přestane.
Pokud by někdy někdo z vás vymyslel nějaký testovací pokus aniž by muselo vše plavat, rád ho vyzkouším, díky všem za podměty a nápady, které jste poskytli.
Trochu jiný případ, ale v podstatě podobný, můj soused je taky elektrikář, když jsem se sním radil, tak mi popisoval jeden případ, kdy borcovi v 12 00 probíjeli sprchy u bazénu, nebudu to složitě komentovat, když to měřili, tak naměřili mezi hlavicí sprchy a roštem jen 8V. (způsoboval to bojler HDO vzdáleny cca 30-40m od místa problému). Takže i pitomých 8V dokáže přes mokrou kůži pěkně nakopat. Je to jak olizování 9V baterky.