Jaký je rozdíl mezi TT a IT sítí?
Milan Hudec:
Po zrušení požadavku na hodnotu uzemnění uzlu TT je to poněkud komplikovanějš í.....
Jirka Š. Svejkovský:
Zaměřil bych se na technické řešení uzlu zdroje a z toho vyplývající opatření. A na rozdíl mezi nn a vn sítěmi.
Radim Strycharski:
K čemu by byla konkrétní hodnota uzemnění dobrá? Přece stačí toto:
Milan Hudec:
Obávám se, že nestačí, tento hodnotově nedefinovaný požadavek může vést ke snaze zemnit uzel u TT na "maximum", např.přídavnou impedancí tak aby vyšel proud pro vybavení PCH, což má svoje výhody, nicméně to znamená nepřipravenost takové instalace např.pro chránič s vyšším rozdílovým proudem.
Rozmahel Vladimír:
Už v názvu. TT znamená uzemněno, ne spojeno přes impedanci.
Vodič N se uzemní u trafa a na konci vedení.
Poruchový proud teče zemí už při první poruše.
Pokud je síť TT bez FI, počítá se impedance "smyčky" pro Uo 230V tak jako v TN, ne pro obvyklých 50V.
Nelze tedy spekulovat se záměrným zvyšováním "odporu" uzemnění.
V IT první porucha "nevadí", řeší se až druhá.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana