Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?

<< < (3/5) > >>

Milan Hudec:
Citace: Jiří_Hrubý  13.04.2019, 19:35

Hmm, tak máte jednu fázi. S tím můžete vymýšlet co chcete a stejně se to bude odvíjet od činností uživatele. Když přijde domů, hodí hadry do pračky, půjde si udělat véču a když si bude chtít ještě udělat kafe, tak bude po tmě, konstanta nekonstanta... (dance)

Bych to neviděl tak zle.
Pračka 10
Véča    12 přerušovaně
Rychl   10 do 5min
To 25A jistič dává v pohodě.
Nějaké konstanty soudobosti jsou úplně naprd, jejich základ vychází z uniformního jednání občanů, které se bude stále více vzdalovat původní úvaze.

ACEOF ACES:
Když vyjdu ze smluveného nevypínacího proudu jističů 1,13xIn; pak soudobost odběru odpovídá:

1/1,13=0,89

Petr Pospíšil.:
Citace: Mikulecký  13.04.2019, 11:36

Soudobost je skoro detailně popsaná v ČSN 332130 ed.2


Soudobost spotřebičů v této normě popsaná není. Ale je v ní napsáno, že byty se zásadně
připojují třífázově. Vybavení odpovídá bytu.

Petr Pospíšil.:
Citace: Pavel Horský  13.04.2019, 16:08

Soudobost bytu cca 0,6 (0,65).
Je to vždy na zvážení provozu bytu.
Pak ještě při návrhu jištění musíte sobě sám rozfázovat. Nelze počítat jen s tím, že vám vychází 9kW.


Asi před 5-ti lety tady někdo dal zajímavou tabulku v EXELu, kterou jsi sám udělal.
Šlo o rozfázování okruhů v bytě. Zajímavá věc.
Nemůžu ji ale dohledat.

Mikulecký:
Citace: Petr Pospíšil.  14.04.2019, 02:25

Ale je v ní napsáno, že byty se zásadně připojují třífázově. Vybavení odpovídá bytu.


V normě je to bráno k elektroměru. Vím jak to ale myslíte - topení je na elektriku. Takže "B".
Ale tazatel udává keramickou desku malou. A to by šlo asi krásně utáhnout.
Bydlím v domě kde je 48 bytů, všechny připojeny jednofázově. Já taky. A nepamatuji, že by mi někdy vypadl hl. jistič.
Takže kdyby vaření nebralo víc než 2,5kW, myslím, že problém nebude. CYKY 6mm a B25A/1
to zvládne.
Navíc, docela jednoduše a výstižně to napsal pan Hudec ::) I o soudobosti.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana