Jaká je soudobost odběru spotřebičů v bytě?
Žvak Petr:
Celkový příkon spotřebičů a světla v bytě mi vychází
na 12.5 kW. Kdybych soudobost počítal 0.75 dostal bych se k
9kW.
Počítáte soudobost s jiným koeficientem?
Mikulecký:
Soudobost je skoro detailně popsaná v ČSN 332130 ed.2
Jirka Dobrovolný:
Pane Mikulecký, pokud máte na mysli přílohu A, která je rovněž v aktuální edici 3, vysvětlete, jakým způsobem řeší tento postup soudobý příkon jediného bytu. Příkon celého bytu (označen Pb) je tu paušálně stanoven podle stupně elektrizace a to pro typ A na 7 kW a pro typ B na 11 kW.
Příloha A řeší soudobost pro stavby o více bytech podobného využití (jinak, myslím, nemá smysl).
Nebo to buď špatně chápu, nebo zmiňujete jiný postup.
Pokud totiž užijete vzorec (1) přílohy A pro výpočet soudobého příkonu jediného bytu, pak nejdříve musíte stanovit Beta(n) podle přílohy B. Hodnota činitele soudobosti pro jediný byt v tabulce není. K jejímu výpočtu můžete užít Ruscův vzorec. Budete-li uvažovat Beta(at) 0,20 pak vám beta(n) vyjde kolik? Jedna!
Dosazením do vzorce (1) přílohy A vám tedy, světe div se, vyjde pro byt stupně el. B soudobý příkon 11kW.
Pavel Horský:
Soudobost bytu cca 0,6 (0,65).
Je to vždy na zvážení provozu bytu.
Pak ještě při návrhu jištění musíte sobě sám rozfázovat. Nelze počítat jen s tím, že vám vychází 9kW.
Žvak Petr:
Citace: Pavel Horský 13.04.2019, 16:08
Soudobost bytu cca 0,6 (0,65).
Je to vždy na zvážení provozu bytu.
Pak ještě při návrhu jištění musíte sobě sám rozfázovat. Nelze počítat jen s tím, že vám vychází 9kW.
Je to trochu složitější. Jedná se o apartmán.
Majitel ho vybavil i pračkou - to se moc nevidí.
Jinak je tam
- lednička
- keramická deska (2 plotny)
- mikrovlnka
- varná konvice
- TV
osvětlení LED v podhledu 15ks.
Soudobost počítám, protože je to jednofázově CYKY 5 x 6mm z jističe 25A/1
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana