Jak opravit uložení zásuvek v hořlavé hmotě?

<< < (3/5) > >>

Vratislav Fugl1:
Mě zase vadí, že ta vyndaná zásuvka je přišroubovaná 1 vrutem se zápustnou hlavou. (zle) Nebo se mýlím, tím počtem, jistě?

Pavel Horský:
A nebo provést povrchovou montáž a tím překrýt díry po zásuvkách.

Jan Franěk:
ČSN 33 2310, ed.2 ,  tabulka 1 v článku 6.2

Radim Strycharski:
Tenhle text pod tabulkou by se vůbec používat neměl.  Když z něj ocituji část, která se týká uložení zásuvky přímo v dřevěné stěně bez krabice ( …dovoluje se do normálně hořlavých látek…montovat domovní elektrické přístroje…pokud jsou z látky alespoň odolné proti šíření plamene ) a když vezmu v potaz skutečnost, že všechny zásuvky bez rozdílu jsou odolné proti šíření plamene, protože jim to ukládá kapitola 28 ČSN IEC 60884-1, tak vlastně tady nemusím nic řešit, protože dosavadní instalace té poznámce pod tabulkou vyhovuje. Ten text je v rozporu s článkem 421.2 ČSN 33 2000-4-42 ed. 2.

Jan Franěk:
Citace: Radim Strycharski  11.04.2019, 19:49

Když z něj ocituji část, která se týká uložení zásuvky přímo v dřevěné stěně bez krabice.....


Domnívám se že to tak není. Norma nepředpokládá že někdo instaluje běžné přistroje bez krabice do hořlavé desky jen za pomoci vrutů. Dle mého je to i v rozporu s návody výrobce, o zdravém rozumu nemluvě. Prostě to není standardní řešení. Tedy je zapotřebí použít instalační krabici, dle mého názoru 850C° a pak do ní mohu instalovat tyto přístroje, které odpovídají normě použítím platů nepodporujícíc h hoření (šíření plamene). Tedy vcelku běžné přístroje mnohých výrobců.