Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
lukas123:
Můj problém spočívá v tom že mi dost často praskají halogenová světla v bazénu za 2 roky působení bazénu uz to jsou 3 halogenova světla jde o to ze mam zhruba 30m cyky 3x1,5 k trafům 2x300w odtud 12v 300w dvě halogenová svítidla v bazénu. Může mít vliv na praskání světel malý pruřez vodiče ? Že by docházelo k velkým ztrátam na vedení?
ACEOF ACES:
Podle mého názoru v tomto případě, aby často nepraskaly žárovky, tak by na žárovkách mělo být napětí asi 11V až 11,5V.
Mají-li transformátory odbočky, tak bych snížil výstupní napětí transformátorů přepojením na vhodnou odbočku, jinak bych použil delší kabely odpovídajícího průřezu od transformátorů k žárovkám, aby na konci na žárovce bylo napětí asi 11V až 11,5V.
Václav Třetí:
Halogenky nemají rády ani přepětí ani podpětí. Problém je třeba řešit měřením na místě.
Přepětí může vzniknout nevhodným převodem transformátoru nebo již na síti a přes trafo se pouze přenese. Máte klasická trafa nebo elektronická? Jsou určena pro napájení halogenek? Trafa jsou na 300W, mají žárovky také 300W nebo méně?
Podpětí u napájení halogenových žárovek vzniká většinou na sekundární straně. 12V 300W představuje 25A což není málo a je třeba použít dostatečné průřezy podle délky připojení, kvalitní svorky na spojích a pečlivou práci. Podpětí při provozu halogenek způsobuje zhoršení funkce "halogenového procesu" - tedy zpětného ukládání odpařených molekul vlákna. Pozná se zašedlou, začernalou nebo stříbřitou vrstvou na vnitřní straně baňky žárovky.
Jan Franěk:
Jen doplním kolegu.
Špatný spoj na kabelu, nebo nedostatečné chlazení halogenek má také značný vliv na jejích životnost. Je náročné u poddimenzovaný ho kabelu provést kvalitní a trvanlivý spoj.
Holt co se "ušetřilo" na začátku, teď prodražuje provoz. Nyní je potřeba měřit a pak se nechá případně navrhnout řešení.
František Šohajda:
Určitě u halogenek je větší zlo přepětí než podpětí!!
Když praská "vlákno" tak to nebude v žádném případě podpětím...Tím musíme vycházet.