Jakým novým typem nahradit IT-M 1,2A/3?

<< < (2/3) > >>

Žvak Petr:
Citace: Rozvodak  07.04.2019, 22:37

Když už neznám sortiment, lepší než bastlit na koleni, by bylo objednat rozvaděč nebo "střeva" od výrobce včetně všech náležitostí... .

Nevidím to jako bastlení.
Odstraním jističe IJ, namontuji DIN lištu a dám nové jističe stejné hodnoty a popisovačem
označím příslušnost k obvodu.
Je to určitě lepší než to nechat tak jak je. Popisy fixou atd.......

ACEOF ACES:
Já bych ho nahradil C1A.

Jirka Š. Svejkovský:
Jestli to není ventilátor, který zajišťuje dýchací funkce na JIP nebo výměnu vzduchu v prostoru BE3N2, pak bych to řešil stejně, jako kolega ACEOF ACES. Možná i levněji.

Žvak Petr:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  09.04.2019, 20:47

Jestli to není ventilátor, který zajišťuje dýchací funkce na JIP nebo výměnu vzduchu v prostoru BE3N2, pak bych to řešil stejně, jako kolega ACEOF ACES. Možná i levněji.

Ventilátor to určitě bude. Je přes časový spínač.
Odtah vzduchu na střeše.
Jaká je Vaše levnější verze?

Peter Munka:
Klasika, bytovy dom, spolocne priestory, prastare istice, svorkovnice, kable a vodice. Kolko poznate domov, kde bola kazda vymena istica alebo jeho pridanie (pre poskytovatela internetu napr)  riesene cestou projekt, "vyroba rozvadzaca" odbornou firmou ?