Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?

<< < (8/8)

Jiří_Hrubý:
Citace: Pan Metlička  29.04.2019, 08:23



pro uložení D a E při počtu zatížených vodičů 2 vychází pro CYKY-J 1,5 maximální proud 22A. Když použiju jistič 16A s charakteristik ou C, tak předpokládám, že nezvolím špatně.

Impedanční smyčku změřenou nemám, ale v místě je cca. 30-40cm hlinitojílovit á půda, pak je jíl a i za současného sucha je tento vlhký, maže, lepí.

Co ušetříte na průřezu, protopíte žížalám do země a bude chybět na výkonu sekačky.
1,5 na 40m při 16A C je zoufale málo drátu...

Impedance s jílem příliš nesouvisí, ale trvale vlhká jílovitá půda má pozitivní vliv na hodnotu uzemnění.