Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
Jan Franěk:
Citace: Pavel Horský 15.04.2019, 13:40
V katalogu výrobce je uvedeno: Klimatická odolnost: v souladu s ČSN EN 61008-1
Jo, to jsem si přečetl, ale co to znamená?
V této normě se píše:
čl. 4.8 - podle ochrany proti VV - nic víc :-\
v tab.4 najdeme základní podmínky ( VV )
čl.7.2 - RCCB musí být instalován v souladu s pokyny výrobce (v návodu ABB nic takového nevidím. Tím myslím instalace PCH třeba na fasádu vně budovu)
Jinak jde o normu plnou testování při různých teplotách a dalších VV, dle jeho typu a určení. Za mne spíš výrobková norma.
Na odeslaný dotaz technické podpoře ABB, přišla tato odpověď.
.
Odolnost vůči UV záření nelze zaručit. Závisí na lisovací hmotě, která se použije ve výrobě.
S přátelským pozdravem
Ing. Dušan Zajíček
Produktový specialista
Stále si myslíte že je určen k montáži na venkovní omítku, kam svítí slunce? ;)
Už jsem to sem psal mnohokrát. Krytí je jednou, nikoliv jedinou podmínkou pro montáž ven. Ty samé chyby se dělají u rozvodnic, zásuvek, trubek a dalších materiálů.
Jan Alin:
Citace: Jan Franěk 17.04.2019, 20:46
Na odeslaný dotaz technické podpoře ABB, přišla tato odpověď.
.
Odolnost vůči UV záření nelze zaručit. Závisí na lisovací hmotě, která se použije ve výrobě.
S přátelským pozdravem
Ing. Dušan Zajíček
Produktový specialista
To zní jako by každá várka mohla být z jiné hmoty? To by znamenalo že pokud koupím stejnou zásuvku jak loni, u které mám odzkoušeno že je relativně v pohodě, může zásuvka koupená letos vykazovat jiné vlastnosti. :(
David Hruda:
Nebylo by lepší místo dotazu na UV odolnost vznést dotaz na venkovní montáž?
Jan Franěk:
Citace: David Hruda 17.04.2019, 21:10
Nebylo by lepší místo dotazu na UV odolnost vznést dotaz na venkovní montáž?
Dotaz zaslaný do ABB
.............. .
Je prosím zásuvka s PCH - 5526N-C26469 B - určená k montáži ven na fasádu? V návodu je pouze teplota, IP, ale nikde nevidím odolnost vůči UV záření, nebo jakkoliv jiné určení k montáži ven na sluníčko.
.............. ..za odpověď
Vít Rotrekl:
Odpovď PíáR oddělení... Zásuvka má sice parametry na venkovní montáž, ale nezaručíme vám, že ji slunko nesežere...
A slunko sežere všechno, jen je otázkou času za jak dlouho...