Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?

<< < (4/8) > >>

Milan Hudec:
40m vzdálená zásuvka od budovy .....
Situace přímo vybízí k hrátkám s přizemněním, či přechodem do TT :)

Pavel Horský:
Citace: Mikulecký  15.04.2019, 11:36


Jak vám vychází impedanční smyčka? Máte na začátku chránič?


V prvotním dotazu bylo uvedeno " potřebuji venkovní zásuvku". Z toho lze usoudit, že je vše teprve v přípravě. Pak je jasné, že FI bude (měl by být).

 

Pavel Horský:
Citace: Vladimír Štemberg  09.04.2019, 09:22

Není mi známo, že by někdo vyráběl venkovní zásuvku s vestavěným chráničem..... ......


https://www.e1.cz/produkt/1492344-abb-zasuvka-s-proudovym-chranicem-fi-dos-ip44-zapustena-5526n-c26469-b-5526n-c26469-b?gclid=Cj0KCQjw19DlBRCSARIsAOnfRehF9kVbB-5cwbgQNw3kaeRcvUXCG3GCJJfoAuY5e-gpqasGMDRumyIaAlxPEALw_wcB&t=popis

Tak už vám to známo je

Jan Franěk:
Citace: Pavel Horský  15.04.2019, 12:24

Tak už vám to známo je


Zajímavej produkt, který jsem doteď neznal. Jen se ještě hloupě zeptám. Dle návodu vidím že je v krytí IP44, ale nikde nevidím že je určen i pro venkovní použití. Je to někde dovolené používat ve venkovním prostředí?

Miroš Jan:
Jmenovče, vůbec bych se toho nebál.  ;)

Údaj IP 44 je ti málo?