Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?

<< < (3/8) > >>

František Šohajda:
Citace: Miroš Jan  09.04.2019, 10:11

Nějak si nedokážu představit, zapojovat průřez 10mm2, do jednofázové zásuvky 230V/16A/IP44  (zle)



Kolega si to spletl s rozvaděčem! ;D

Na svorky pro 10mm by tak vyhovovala 63A zásuvka ne 16A!! (dance)

Miroš Jan:
Jo Jo.
Máš recht. (dance)

Radim Strycharski:
Citace: Vladimír Štemberg  09.04.2019, 09:22

To Petr Žvak: Pane kolego, nutnost přizemňování vodiče PEN po 100 metrech se týká jen soustav TNC.

Souhlasím s vámi, že smysl přizemňování je jenom u vodiče PEN, nicméně z nějakého důvodu to norma nerozlišuje a u sítí TN má stejné požadavky pro vodiče PEN i PE.

Milan Hudec:
Možná si ještě někdo vzpomene na starou 4-41 a zónu hlavního pospojení..... ..
Požadavek byl mnohdy těžko uchopitelný, nicméně řešená situace na to pasuje jak pr...na hrnec :)

Mikulecký:
Citace: Milan Hudec  15.04.2019, 09:04

Možná si ještě někdo vzpomene na starou 4-41 a zónu hlavního pospojení..... ..
Požadavek byl mnohdy těžko uchopitelný, nicméně řešená situace na to pasuje jak pr...na hrnec :)

A co když nepasuje? Budete hubnout nebo měnit hrnec?
Ani jedno, ani druhé. Prostě jsi už u toho nebudete číst.

 K dotazu:
Jak vám vychází impedanční smyčka? Máte na začátku chránič?